    Подскажите пож Р мин газа Бакси слим.И какие котлы Адаптированы к нашим 3 милибарам.С уважением Рауль
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    На 3мбар работать не будет не один котел.
    Вы когда делали проект подключения газа,то заключали договор со снабжающей организацие.Там четко указано давление присоединения.
    Его и требуйте с поставщиков.
     
  3. Rayl

    Rayl Участник

    Регистрация:
    15.12.07
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Я имел ввиду минимальное давление газа в магистрали! Это бывает зимой в Московской губернии. Знаю ,что котлы Ferolli работоспособны при Р-2,5 миллибар т.е адаптированны к нашим условиям. Задал сей вопрос что бы не лазить в инете, срочно нужен котёл"!!!!!
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    На 2,5 мбар котел вряд ли будет работать.И это зависит не от марки котла а из физических основ сжигания газа.газ горит в атмосферных котлах на стольбике газа.если давление маленькое, то фитиль просаживается на газовую горелку и прожигает ее.Это первое.
    во вторых, чтоб снимать необходимую мощность на таком давлении, размер газовой арматуры и соответственно трубы около 32-40 мм.
    Из личного опыта :
    Запускал Viessmann на 2,5 мбар.
    При 2 мбар работал, но не разжигался.
    Мощность при этом падала процентов на 70.
     
  5. Rayl

    Rayl Участник

    Регистрация:
    15.12.07
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Понял спасибо. Вот только зимой у нас в колхозе давление падает-причина холод!!!
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Ну это известная причина.Отбор газа из трубы идет больше, чем труба может пропустить через себя.И газовшики давление поднимать до бесконечности не могут.У них предохранительная арматура срабатывать будет.
     
  7. Мастер СЭМ

    Мастер СЭМ Гость

    Бакс может работать на 5 мбар, но нужно регулировать газовый клапан, производительность будет 10-20% от номинальной мощности, но это для самого малого котла slim 1.200. В инструкции к котлу есть мин. параметры и как производить регулировку
     