Давление в системе отопления многоквартирного дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zam, 24.12.2009.

  1. zam

    zam Гость

    Приветствую всех форумчан. Суть вопроса такова. Многоквартирный 12-тиэтажный дом,в теплоузле на вводе отопления манометр на подаче показывает 6,5 бар,на обратке 6 бар.При этом на обратке дополнительно стоит насос,при его отключении и на подаче и на обратке давление 6,5 бар.Нормально ли это? Сколько должен быть перепад давления?
    На первом этаже расположена клиника 750 кв.м.,ввод один,одна из веток отопления очень длинная(сделано по проекту),вот на ней последние радиаторы не прогреваются.Собственник помещения грешит на подрядчика,выполнявшего разводку по клинике,хотя сделано в соответствии с проектом.
     
  2. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    здравствуйте!!!вероятней всего на элеваторном узле установили слишком большое сапло,в среднем перепад должен быть от 1.5до2.5атм.как смонтирован насос куда кочает?попробуйте отрегулировать давления задвижками сами или обратитесь в местную теплосеть или ЖЕК,решите проблему с давлением и посмотрите как будут работать последние радиаторы.Подрядчики как и мы все люди,а человеку свойствено ошибатся.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Перепад 5 метров, т.е 0,5атм. В принципе нормально.
    Как сказано выше, нужно балансировать систему. Этого ни кто не делал-100%.
    Прижать слишком горячие радиаторы.
    Вот это, если система не подключена через теплообменники, ненормально. Перепад давлений должен быть уже на вводе в здание.
    Что подразумевается под вводом? Перепад давлений должен быть на трубах, которые заходят в здание от центральной теплотрассы.
     
  4. zam

    zam Гость

    Давление смотрели именно на вводе,т.е. вход труб от центральной магистрали в здание.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Тогда хотелось бы увидеть схему теплового пункта, вместе со всей арматурой.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    это говорит о том, что качает только ваш дополнительный насос.
     
  7. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Тепла и здравия всем!проверте пораметры насоса заложеного в проэкт,и сравните какой смонтировали вам.
     