Давление в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Юрий, 25.11.2003.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    консультацию по этой проблеме.
    Падает давление в системе отопления.
    Система : пластик (трубы), аллюминий (радиаторы), двухконтурный газовый котёл. Всё новое.
    При запуске и проверке (опресовке) никакой потери небыло . Далее, более двух месяцев котёл не работал и давление держалось без всяких проблем (1 бар - холодная вода). После запуска при температуре 60 гр. почему-то за 7 дней падает на 0.25 бар. Помогите советом.
     
  2. >консультацию по этой проблеме.

    вызовите специалиста из фирмы, котрая делала Вам отопление или, если её уже нет, то из другой, дистанционно такие вещи решать нереально, это примерно тоже самое, что делать операцию или ставить диагноз больному по телефону

    я могу привести перечень из-за чего это может, но пробывать его Вы будете очень долго и вряд ли придете к результату положительному, т.к. нужно сопоставлять и анализировать кучу факторов
     