    Уважаемые коллеги! Прошу подсказать причину повышения давления в системе водоснабжения дома. Манометр на гидроаккумуляторе показывает 2 атм., а манометр системы водоснабжения после гидроаккумулятора показывает 4 атм. Раньше было одинаково. Является ли это нормальным явлением или свидетельствует о неисправности (засоров в трубах, фильтрах и т.п.)
     
  2. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    именно с этого и нужно смотреть, что стоит между этими манометрами, ессно, при условии что сами манометры корректны
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Т.е. по направлению тока воды, манометр, расположенный к источнику ближе, показывает давление меньше, чем манометр расположенный дальше от источника, при этом между манометрами нет повысительных насосных станций.
    Так?
    .
    Если это данные манометров без водоразбора, то однозначно один из манометров неисправен, либо просто залип.
    .
    Если это данные во время водоразбора, то возможен вариант, что в районе датчика первого манометра произошел засор, в связи с этим проходное сечение трубы уменьшилось, скороть потока возросла, давление в точке измерения так же уменьшилось.
    img_201273.gif
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    Спасибо за ответ. О засоре у меня мысли были, а о манометре (неисправности или неоткалиброванности)не подумал. Проверю оба варианта.
     
  5. Жорж

    Жорж Гость

    Что с манометрами? Мы волнуемся!!!
     
  6. Olegsol

    Olegsol Новичок

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    При отсутствии расхода воды все манометры должны показывать одинаковое давление. Любое сопротивление движению воды порождает разницу давления в магистрали. Если в статическом состоянии манометры показывают разное давление, то встает вопрос об их исправности.
     