1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Давление воды в коттедже

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Паркер, 13.09.2012.

  1. Паркер

    Паркер Гость


    Добрый День,

    Подскажите, пожалуйста,
    на входе воды в коттедж из скважины давление 5,2 бар
    а давление горячей вода постоянно увеличивается самопроизвольно как то доходит до 8 бар , что приводит к тому, что бойлер открывает клапан и сливает воду с лишним давлением. Что это может быть ?

    Сантехник который всю эту систему подключал сказал "понятия не имею" )))) :smile3:
     
  2. Паркер

    Паркер Гость

    забыла сообщить: котел дизельный сатурн бойлер косвенного нагрева отопление и водоснабжение на одном контуре подключено

    Спасибо !
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вода при нагреве имеет свойство расширяться.:wink3:
    Расширительный бак на бойлер и контур ГВС поставьте. Объемом 8-10% от объема бойлера.
     
  4. Паркер

    Паркер Гость

    спасибо за информацию, посмотрела бак стоит
    однако это не работает, все равно из бойлера вода выливается при нагреве (((
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Во-первых, надо смотреть, правильно ли он установлен.
    Во-вторых, надо смотреть, соответствует ли его объем объему бойлера.
    В-третьих, если все правильно установлено, надо проверить давление воздуха в расширительном баке.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    снизьте до 4 атм. Это нормальное рабочее давление для систем ГВС и ХВС.
    Я думаю у вас слишком высокая температура выставлена на ГВС. Температура должна быть такой, чтобы вы без подмешивания холодной воды, могли мыть посуду или принимать душ. Это примерно 55ºС. Хотя у каждого свой порог чувствительности.
    А вот и возможный ответ на все вопросы. То есть вам подключили бойлер прямо в систему отопления? И у вас в системе отопления такое же давление как и из скважины?
     
  7. Паркер

    Паркер Гость

    Спасибо большое за информацию !
    сегодня попробую снизить давление на входе поставить как Вы рекомендовали 4
    Если на втором этаже напор не пропадет то так и оставлю.

    В бойлере стоит температура 60С попробую ее уменьшить до 55С

    а котел стоит на 70С

    если не сработает завтра отпишу )))

    Спасибо еще раз за советы !!
     
  8. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает. Или расширительный бак стоит на отоплении, а не на ГВС, или подключен до обратного клапана (или редуктора), или неисправен - не накачана воздушная камера.
     
  9. Паркер

    Паркер Гость

    да уж чудес точно не бывает, а жаль ! Хотелось бы, что-бы человек который взялся за установку хоть потом понимал что наворотил а не просто испарялся.... во всем мире это выполненные работы называется , а в нашей стране это уже чудеса ))))
     
  10. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Если все это стоит компактно, попробуйте сфотографировать, чтобы было видно какие трубы куда идут. Или схему нарисовать - это лучше всего. Чтобы можно было понять, что у вас "наворочено". Самое главное - что находится между расширительном бачком и бойлером.Если там стоит обратный клапан, который на бойлерах часто совмещен с предохранительным, то я не вижу ничего удивительного в подобном поведении.

    И вообще, куда подключен расширительный бачок? К какой трубе? Он должен быть на трубе ГВС после выхода из бойлера, или на входе в бойлер, но после предохранительного/обратного клапана.
     
  11. Паркер

    Паркер Гость

    Да конечно у меня все достаточно компактно, я вечером сфотографирую и выложу ! Спасибо большое !

    у меня 2 бачка один как Вы и говорите после котла а второй синего цвета но для горячей воды вот не могу сказать к какой трубе он идет, может Вам на фотке будет видно....

    Спасибо еще раз !
     
  12. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Точно. Скорее всего воздуха в баке нет.
     
  13. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Т.е., рост давления на 3 очка только из-за высокой уставки температуры??? :grin: Вообще-то давно уже придумано как бороться с температурным расширением.
    Это около 40 гр.С. И это самая прекрасная температура для размножения разной дряни в виде микроорганизмов в бойлере. От которых не только вода вонючей становится, но и, кстати, серьезно заболеть можно.
    Моясь водой температурой 55 гр.С человек получит ожог. А в бойлерах должно быть не менее 60 гр.С. Это как раз для борьбы с бактериями.
    Он для контура отопления.
    А этот, наверняка для насоса на холодной воде.
    А для ГВС, похоже, у Вас его вообще нет.
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну и как с ним борются, к примеру в электрических бойлерах?
    У разных людей разная комфортная температура. Вон у Валабуева комфортная 17 градусов зимой в квартире, но такие случаи единичны.
    Вода становится вонючей в любом случае, если в ней есть подобные микроорганизмы. Помогает только кипячение, если вы в курсе как раньше обрабатывались медицинские инструменты.
    55 градусов это усреднённая температура. Случалось встречать бабушек, которые и при 60 градусах говорили, что им холодно, хотя уже должен белок крови свернуться.
    Типичная ошибка начинающего ламера. Если вы будете смешивать в смесителе слишком горячую воду и холодную, у вас быстро посыпятся ваши смесители. Раза 3 в год попадаются такие клиенты, которые ставят ГВС на максимум, а потом не знают отчего так часто менять смесители приходится.
    А для защиты от бактерий ставят обычно антибактериальный фильтр. Ну это так, для общего развития.
     
  15. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Способ первый, колхозный - сбросной клапан. Вода расширяется, давление растет, клапан капает. Бойлер при этом тоже расширяется, при сбросе воды давление падает до водопроводного и он сужается. Результат - появление микротрещин в эмали. Через несколько лет бойлер прогнивает и отправляется на помойку.
    Способ прекрасен для производителей бойлеров и безграмотных монтажников. И у тех и у других всегда будет работа, а списать все можно на срок службы, плохую воду и т.п. А вот для потребителя данный способ не очень.
    Способ второй, грамотный - установка расширительного бака для бойлера. Как это работает, надеюсь, тебе объяснять не надо.
    А во избежание этого тоже есть пара способов.
    Способ первый - не покупай дешевое китайское дерьмо.
    Способ второй - установка термостатического трехходового клапана на ГВС. Прекрасная вещь, кстати, скажу я тебе.
    Большинство погибнет при 60.
    Для общего тебе развития - 60-75 градусов это требования СНиП для мест общего пользования. Для детских учреждений - до 40.
     
Похожие темы
  1. дамир
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 320
  2. Алего
    Ответов:
    57
    Просмотров:
    16 216
  3. Вячеслав
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1 375
  4. Владимир
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 718
  5. Анатольевич72
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 729