    Алексей Гость

    Каково должно быть давление в стояках горячей и холодной воды на девятом этаже панельного дома?(минимум, максимум). Заранее спасибо. И что надо делать, если давление не соответствует норме?
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    Животрепещущий вопрос!!!

    В нашем доме (пятиэтажка) даже на втром этаже практически нет холодной воды.

    Лично я не сумел ничего найти. но присоединяюсь к автору вопроса, немного корректируя запрос:
    1. Есть ли установленные нормативно стандарты на давление (расход) при водоснабжении квартир?
    2. Если нормы есть, то они свои для каждого города или есть общероссийские нормы? Например, "давление должно быть не меньше ..."
    3. Если вода в квартире течёт тонкой струйкой (тоньше карандаша), то что можно сделать с коммунальными службами для исправления ситуации? Как бороться? вызовы сантехников результатов не дают, никаких! Кроме предложения перерасчёта платы за воду. Но ходить, извините, в баню и пить покупную воду стоит несколько дороже, чем 62 руб/мес :grin:

    Господа специалисты и люди с опытом. подскажите, пожалуйста.
    Спасибо.
    Сергей
     
    Последнее редактирование модератором: 16.06.2016
  3. Ольга

    Ольга Гость

    Необходимый свободный напор для верхней точки водопотребления дома, например для ванны, должен составлять
    3,0 метра (0,3 атм или 0,3 бар), у умывальника - 2м и т. д (приложение 2, СНиП 2.04.01-85*). Максимальный напор в системе хоз-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м (СНиП 2.04.01-85* п. 6.7*)
    Скорость воды в стояках должна быть примерно 1-1,5 м/с, но не более 3,0 м/с.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.06.2016
  4. Геннадий

    Геннадий Гость

    Сергей! Создаёте комиссию из жильцов - явно не только у вас такая беда, вызываете представителя из ЖЭКа и пишете "телеги" во все инстанции, что ваше существование не соответствует нормативным документам - СНиПы и ГОСТы есть обязательные документы. Начните с Жалоб - закончите судами! Возможно даже доказать моральный вред - вы испытывали душевные муки от того, то, простите, какашки долго воняют, не смываются от плохого напора, тело немытое... одежда не стираная... Вода, газ, отопление относятся к продуктам, жизненно важным для человека.

    ЧЕм больше доказательств - тем вам лучше. хватит сидеть и ждать воду из крана... её там не прибудет, если вы будете сидеть имолчать. Пора требовать свои права.

    Изучите законы - начиная с Конституции, заканчивая различными Инструкциями и Приказами. Особенно полезен опыт прецендентов - аналогичных случаев.