1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Делать ли ремонт электрощитового оборудования?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем artemTT, 14.12.2015.

  1. artemTT

    artemTT Новичок

    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Novosibirsk
    Доброго времени суток!
    Подскажите компетентные специалисты - у нас на предприятии постоянно возникают проблемы с распределительным электрощитовым оборудованием. Более точно - со своей основной задачей (вкл/выкл отдельных цепей) справляется отлично, но перестал защищать от сбоев и КЗ. Своими силами ситуацию не удается исправить... Видели, что некоторые компании [ссылка удалена] занимаются ремонтом. Имеет ли смысл обращаться туда с этой целью? Или ввиду большого возраста техники сразу заказывать новый "комплект"? То есть боимся, что много денег уйдет, а эффект будет недолгим.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.12.2015
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    artemTT, здравствуйте. Что подразумевается под сбоями? Несработка аппаратов защиты на КЗ может быть вызвана не только неисправностью самих аппаратов, но и неверным выбором их номиналов или уставок, а так же недостаточным током самого КЗ.
    Вам надо заказать обследование своих сетей, это компетенция электротехнической лаборатории (ЭТЛ). А та организация, которая предлагает услуги по ремонту, пусть выставит свое предложение, поскольку непонятно, что подразумевается под ремонтом.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эта тема как раз один из вопросов моей работы
    Выделил сразу две строки. Судя по фразам, своими силами вы это не исправите, потому что нет понимания вопроса.
    Здесь две темы.:- коммутация и защита. Автоматы защиты не предназначены для коммутации оборудования и если вы их используете для этой цели, то не удивительно, что они быстро вышли из строя.

    Кроме ремонта нужно ещё и постоянное обслуживание, проверка (поверка). У нас автоматы защиты "продавливаются" раз в 2 года. Занимается этим организация у которой есть лицензия на данные работы и специальные, сертифицированные приборы, которыми поверяются пороги срабатывания защит. При этом составляются специальные акты, по скольку это один из вопросов контроля ростехнадзора.

    Вся эта коммутационно - защитная автоматика имеет определённое число циклов срабатывания. И что самое плохое, это число не так уж и велико. Там куча пружинок, которые ослабляются. Контакты, которые на каждом выключении обгорают... Всё это требует ремонта. Раньше в этих элементах заменяли пружинки и контакты (они шли в ЗИП), а сейчас элементы заменяются целиком. Если у вас оборудование старое, то отремонтировать его просто нечем. Все комплектующие схемы автоматики придётся менять. Что там остаётся, сам щит (шкаф)???.

    Вобщем если в щитах электроавтоматики всё стало "сыпаться" в массовом порядке, то нужно ставить новый щит!
    Это дорого!!!
    Есть вариант... но это типа кредита...
    Вобщем можно сделать частями, разбив схему на участки, но делать проект по частям и автоматику разделять на разные щиты в целом выйдет дороже, хотя оплата может быть растянута на 2-3 года.
     
    Последнее редактирование: 15.12.2015
  4. Jan-Jan

    Jan-Jan Активный участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    410
    Лайки:
    83
    Адрес:
    Москва
    Как выключатель люстры.
    Плохо всё это и очень опасно для персонала. Стоимость нового щита может и высока, но наверняка дешевле возмещения после пожара, и уж тем более выгоднее реального срока за погибшего.
    Выложите пожалуйста качественное фото электрощита, с увеличением на автоматах защиты. А мы потолкуем.
     
    Последнее редактирование: 15.12.2015
    Владимир Чичёв нравится это.
  5. Владимир Чичёв

    Владимир Чичёв Участник

    Регистрация:
    30.12.15
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    2
    Адрес:
    санкт -петербург
    при поражении током разбирательств не избежать вплоть до суда а там как карты лягут
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом