1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Диаметр провода pe

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем suchkoff, 23.10.2008.

  1. suchkoff

    suchkoff Гость

    в новом панельном доме нужно делать ВСЮ электро-разводку. Есть несколько предложений:
    1) двухпроводная система "без-земли" (у 2/3 народа такая стоит да еще на алюминии, пальцы в розетки не суйте и будет вам счастье);
    2) трехпроводная система по "новым стандартам" с автом.выключателями и УЗО на КАЖДОЙ ВЕТКЕ ! (зачем?);
    3) трехпроводная эконом-класса: медные мощные моножилы (2х2,5 и 2х4,0) для фазы и нуля и плетеный тонкий проводок (1х1,5) для УЗО и PE.
    ***
    Понятно, что лучше вар.№2, но может вар.3 тоже нормально? Зачем нулевой провод ставить 2...4мм?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это предположения или вопросы? И что это за новоявленные системы "по новым стандартам" и "эконом-класс"?! :laugh1:
    Можете сформулировать вопрос без собственных коментариев?
     
  3. suchkoff

    suchkoff Гость

    2 sergey_sav
    Могу. Можно-ли делать электропроводку по схеме фаза-нуль-заземление кабелем ВВГ / НУМ 2х3,5 (силовой) плюс ПВС 1х1,5 (земля)? Прокладка - открытая под потолком + штробы в стене.

    А вышеуказанные варианты - это то, что мне предлагали потенциальные электромонтажники, от "дяди васи" до профи с лицензией...
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.2016
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Проводка должна быть трёхпроводной, т.е. 3*1,5 ; 3*2,5...
    2. Сечение проводников L, N, PE при таких сечениях должно быть равным.
    3. Если проводник РЕ прокладывается отдельно, то его сечение д.б. не менее 2,5 при наличии мех. защиты и 4 при её отсутствии.

    В итоге имеем.
    Забудьте о проводе ПВС для стационарнрй проводки. Применяйте NYM, ВВГ 3*2,5 на розетки, 3*1,5 на освещение, 3*6 на электроплиту, и иные в соответствии с нагрузкой. И будет Вам счастье. :grin:
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Если панелька новая, то там обязательно должен быть PE в стояке, и если он там есть, то проводка делается трехпровдной, без всяких если.
    .
    PE рекомендуется вести в составе кабеля, а не отдельно.
    Отдельно PE прокладывается в исключительных случаях, если невозможно произвести замену питающей линии и всегда для присоединения корпусов электроприборов к шинам уравнивания потенциалов.
    .
    Про ПВС вообще забудьте - это соединительный провод для нестационарных приборов, и всяких люстр(он у них внутри может быть).
    Вся стационарная проводка делается при помощи проводов и кабелей с однопроволочной жилой.
    (Хотя здесь могут возразить, и правильно сделают, ибо все возражения упираются в исключения - вобщем не берите в голову).
    .
    Только вот я не совсем понимаю, если это новострой и вся электрика на клиенте, то вам необходимо проект электрики делать и утверждать, чтобы потом его включить в паспорт на квартиру... А без этого вам могут просто не подключить электричество...
     
  6. Владимир

    Владимир Гость

    УЗО необходимо на вводе противопожарное (300 мА), а также на розетки (30 мА). РЕ проводники в составе кабеля. Многожильный провод можно применять только с трубчатыми концевателями.
    Для Olego :
    Самое дешевое в эксплуатационных расходах - газ природный. Далее - солярка, потом электричество.
    Расчет простой 1 кВт - он везде 1 кВт.
    1 л солярки примерно 10 кВт.
    1 куб.м природного газа примерно 9,25 - 9,5 кВт (зависит от региона, т.е. месторождения)
    Но первичные затраты на газ во много раз выше.
    Просто оцените свои затраты и возможности.
    P.S. да, забыл, для отопления - в средней полосе обычно берут в расчет на 1 кв.м примерно 100 ватт (сильно зависит от минимальной температуры зимой и качества утепления дома)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом