1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Мы продолжаем серию статей про кровельные покрытия и на очереди шифер. Чтобы правильно выбрать шифер необходимо знать особенности крыши, снеговые нагрузки и, конечно же, основные свойства шифера... Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Керамическая облицовка (керамическая плитка, керамогранит, керамическая и стеклянная мозаика) на сегодняшний день являются очень популярными отделочными материалами и обязательно производится затирание межплиточных швов специальными составами – затирочными смесями или просто затирками. Чтобы облегчить выбор затирочной смеси, мы составили рейтинг затирок.. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Современный рынок систем отопления представлен большим количество разнообразных отопительных приборов, которые отличаются друг от друга техническими характеристиками и функционалом. В последнее время стали пользоваться большой популярностью такие системы обогрева как внутрипольные... Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дифференциальные автоматы

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Татьяна, 29.03.2006.

  1. Татьяна

    Татьяна Гость

    Диф. автомат установлен один на несколько групповых автоматов, два контакта дополнительного реле прерывают ток на линии после диф. автомата (перед групповыми). Как будут реагировать групповые автоматы после периодической
    перекоммутации? Оставаться включенными или их надо после каждого обесточивания возвращать механически в положение "включено"? Помогите разобраться !
     
  2. Если будет превышение тока в одной отдельно взятой группе, то сработает групповой автомат.

    Если сумма всех токов через групповые автоматы будет выше номинала дифавтомата, то сработает дифавтомат, групповые же могут
    не сработать, т.к. ток через каждый из них не превышает их номинала.

    Если сработает дифавтомат от утечки тока на землю все остальные автоматы останутся неизменными.
     