1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Диммеры: брак или неправильная проводка?

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Светлана, 26.02.2011.

  1. Светлана

    Светлана Гость

    Здравствуйте! Установили в квартире несколько точек с диммерами Legrand серия Celian. Диммеры установлены как на обычные лампочки там и на люминесцентные. Через 2 месяца работы 2 комплекта лампочек на которых установлены диммеры начали самопроизвольно включаться и включаться. Заменили 1 диммер на аналогичный из той же поставки (остался после установки запасной), другой купили в магазине. Через пару месяцев началась та же проблема на диммере, который был заменен из остатков и на 2 других диммерах, которые были установлены на первом этапе. Надо сейчас - или менять все диммеры на другие или предъявлять претензии фирме -продавцу.
    Может кто сталкивался с аналогичной проблемой- это проблема диммеров или это проблема проводки? Надо вызывать экспертизу проводки и предъявлять претензии электрикам или экспертизу диммеров и претензии к LEGRAN?
     
  2. Faza

    Faza Активный участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Рязанская область
    Какие могут быть претензии к проводке, если приборы по два месяца работают? Кстати, а какой серии Ваши диммеры?
     
  3. Светлана

    Светлана Гость

    серия Celian
     
  4. Светлана

    Светлана Гость

    Нам фирма-продавец сказала, проверяйте проводку, а электрики говорят, не наши проблемы. Каждый на другого пеняет.
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На люминисцентные лампы диммеры не работают. Если Вы под обычными лампами понимаете галогенки через импульсный трансформатор, то тоже работать не будут.

    Подключите Ваш неисправный диммер к обычной 100ваттной лампочке. Вероятнее всего будет работать.
     
  6. Светлана

    Светлана Гость

    У меня такая ситуация на диммерах которые подключены как к обычным лампочкам, так и к галогенкам через трансформатор- сначала все работает, через некоторое время самопроизвольно включаются и выключаются.
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что бы не вытягивать инфу по кусочкам, сразу озвучьте артикул диммера, мощность подключаемых ламп, тип ламп и включение (если трансформаторное, то какой транс)
    А то разводим тут гадание...

    Для справки. Некоторые диммеры (и Легран не исключение) при нагрузке равной или завышенной относительно паспортной вполне могут выключаться. А то, что это произошло не сразу может объясняться, например, изменением питающего напряжения, которое Вы никак не проверяли.
     
  8. Светлана

    Светлана Гость

    Диммеры стоят по 300 Ватт артикул 67081(в этой серии есть только один вид клавишных светорегуляторов). Лампы накаливания 2 шт по 60 ватт или же лампы галогенновые 4 шт по 20 вт ( а вот какие трансформаторы стоят не могу сказать- они на каждой лампе в стене замурованы)- те мощность диммера взята с большим запасом. А каким образом может меняться питающее напряжение? дом у нас новый, скачков напряжения вроде не было.
     
  9. ATO

    ATO Гость

    Это диммеры для ферромагнитных трансформаторов, есди электронные - то диммеры должны сгореть быстро. Что касается самопроизвольного выключения. Если диммер управляется с двух мест то такое может быть. Но можно поправить.
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно, указанный диммер может работать только с лампами накаливания, в том числе и с галогенками, запитанными только через "железные" трансы. С ЭПРА и люминесцентными светильниками не работают (или работают, но не долго...:laugh1: )
    Так что менять диммеры придётся на другие (напр., 67085), а претензии предъявлять составителю/проектировщику схемы (не знаю кто у Вас выступал в этой роли)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Светотехника