Добавил второй контур-появилась проблема

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем павлентий, 08.12.2009.

  1. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    Здравствуйте.
    На существующею систему отопления поставил насос и добавил второй контур.
    После запуска: основной контур. подача 60С обратка 45-50С дополнительный контур 1-ая батарейка ~35C 2-ая батарейка ~15.
    При температуре 60С котел отключается "на свечу", 2-ая батарейка остывает полностью.
    Чтобы увеличить проток через 2-ю бат. поджал обратку на 1-ой бат. эффект нулевой...
    Прошу прощения за рисунок.
     

    Вложения:

    • file_200501.jpg
      file_200501.jpg
      Размер файла:
      81,2 КБ
      Просмотров:
      24
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы не указали, проблемы появились при работе с насосом или без? Если и с насосом проблемы, значит не отрегулированы краниками протоки по радиаторам или же где-то пробка или засор. Если при насосе работает нормально, а при гравитационном режиме "барахлит", значит вот возможные варианты:подача к радиаторам должна быть сверху, а не опускаться, потом подниматься, и диаметры вы конечно круто разместили, вправо 76, влево 20. Куда пойдёт теплоноситель? По пути наименьшего сопротивления. Насколько я понял справа у вас регистры? Если возможно отрегулируйте краниками радиаторы (придавите первый). Ну и вероятно диаметры нужно будет увеличить на радиаторной ветке.
     
  3. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    Насос поставил одновременно с вторым контуром.
    Ду76 это система отопления старого дома (сделана~ 1950г.).Два радиатора повесил в пристрое(санузел)
    Первый радиатор не только прижимал но и закрывал полностью.эффект слабый.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    то есть и при работающем насосе не прогревается?
     
  5. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Как правильно заметил
    вам нужно увеличить сопротивление на старой ветке поставить кран на ней без него крутя краны на радиаторах, вы нечего не добьетесь
     
  6. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    как вариант: увеличьте диаметр на радиаторной ветке от стояка до разветвления между радиаторами и от схождения с радиаторов и до врезки в обратку старой системы. Уж больно огромный перепад у вас в диаметрах. Я бы поднял с 20 до 32. Ещё конечно можно поставить вентиль на старую систему (например перед котлом, перед врезкой радиаторной системы.. Хотя при 76 диаметре, это уже наверное задвижка нужна....
    если обеспечить нормальное поступление теплоносителя через радиаторную ветку, именно краниками на радиаторах (не шаровыми), можно сбалансировать проток теплоносителя между первым и вторым радиатором. Хотя конечно, сначала нужно разобраться с протоком. Кстати, я бы попробовал поискать в радиаторной ветке засор или воздушную пробку... и сделал бы это в первую очередь, так как у вас не наблюдаю уклонов к расширительному баку в радиаторной ветке, возможно воздух скапливается в радиаторах, ведь Маевского вы не нарисовали на радиаторах.
     
  8. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    поставить кран на старую ветку можно.
    Если радиаторы подключить на подачу паралельно, обратку после второго увеличить с 15 до 20 ?
     
  9. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    уклоны, маевского, краны радиаторные danfos всё это есть...
     
  10. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    И это все решит ненужно будет ничего переделывать, но радиаторы будут работать только при включенном насосе и чуть-чуть без него
     
  11. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Для этого нужно увеличить сопротивление на старой я ведь дело говорю. Вас смущает моя репутация так это новая фишка
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    меня ничто не смущает. Я смотрю на смысл сказанного. просто когда настроится балланс между старой и новой веткой, придётся всё равно настраивать оба радиатора краниками, поэтому
    не совсем корректно, что я и указал, к остальному претензий не имею.
    это малое увеличение. Вам нужно перераспределить поток так, чтобы система корректно работала бы и с насосом и без него, ведь именно такой эффект вы хотели получить от системы? Для этого диаметры нужно на радиаторную ветку побольше, уклоны и залив подачи в радиатор только сверху, а не так как у вас сначала труба идёт вниз, а потом вверх. Вентиль на старую ветку тоже нужен. Но вентиль, а не шаровый кран. Система не настроится быстро, вам придётся ловить тогда баланс между гравитационкой и работой с насосом. Что бы для этого сделал в вашей системе я: установил вентиль на старую ветку, увеличил подводящие-отводящие трубы к радиаторам до 32 9или же параллельно каждый на 25), сделал бы подводку к радиаторам от расширительного бака сразу, не опускаясь к полу (примерно как на схеме) img_200542.jpg
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вариант с вентилем на обратке в данном случае вполне адекватен, но чреват трудоёмкостью, если автор темы сам не владеет сваркой. Если установка ещё одного насоса на обратку малого крыла по стоимости сопоставима со сварочными работами при установке вентиля на железную систему, то это будет намного проще и продуктивней(не в ущерб основной ветке).
     
  14. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    сваркой владею.Только там негде поставить кран "балансир".
     
  15. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Направления действий обозначены, для принятия решения есть выбор... Удачи!
     