1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дополнительные автоматы

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем алекс, 21.04.2007.

  1. алекс

    алекс Гость

    Однокомнатная квартира в новом доме.В оищитке
    стт 3 дифавтомата по 16А+1/40 на эл/плиту.
    Нужно протянуть новые линии для:посудомойки;
    стиралки;Водогрея на 100 литров;5кв.м. тёплого пола.
    Дополнительные автоматы в щиток не поместятся!
    Что же делать?????
     
  2. Если речь идет об этажном щите, то установите электрощит в квартире:
    протяните из него до этажного кабель ПВ сечением 10,0 кв.мм 5 или 3 жилы в зависимости от вводного напряжения
    на все что Вы написали установите по своему дифавтомату /16А 30мА.
    электроплиту, розетки и прочее находящиеся в этажном щите перенесите в квартирный щиток
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом