Дополнительный циркуляционный насос.

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем partyzan, 10.10.2009.

  1. partyzan

    partyzan Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Помогите установить причину неверной роботы котла.
    После установки дополнительного циркуляционного насоса на падаче двухфункционального котла Юнкерс после
    того,как попользовались горячей водой и закрыли кран мгновенно
    повышается температура на котле до 100 градусов.
    До установки насоса этого небыло.Циркуляционный насос я установил для
    лучшей циркуляции так как дом большой 3-х этажный.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    это скорее проблема неправильности установки насоса. Нарисуйте схемку как что подключено.
     
  3. Олег

    Олег Гость

    Система котел-радиаторы+бойлер оказалась чрезмерно инерционной.
     
  4. partyzan

    partyzan Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    насос подключен сразу на подаче после котла все по правилам
     
  5. partyzan

    partyzan Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    незнаю как отправить рисунок,но насос подключен точно правильно на подаче сразу после котла
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    под полем, где вы печатаете ответ (под смайликами), есть строки загрузки (картинка, файл), под ними их техусловия. Загрузите всё же рисунок, потому как возможно какая-то мелочь, но очень важная. Проверьте, правильно ли установлен насос в направлении, стрелка на корпусе насоса, должна совпадать с направлением движения теплоносителя. Возможно просто нужно было поставить в котёл насос помощнее. Попробуйте выключить доп. насос и в старом родном исполнении проверить на режиме отпление-ГВС. Если всё работает, значит дело всё же в установке.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    пардон, подзабыл, что вам ещё надобно и зарегистрироваться. Но процедура очень простая, в отличие от других сайтов.
     
  8. КАКИЕ ПРАВИЛА !!!!
    Насос необходимо синхронизировать с переключением котла на нагрев системы отопления , соответственно его отключение при нагреве воды , кроме этого его гидравлические характеристики должны совпадать с насосом котла , в противном случае возможна перегрузка или того или другого . Для этого МИНИМУМ необходимо ВМЕШАТЕЛЬСТВО в мозги котла , что черевато потерей гарантии !!!
    Блин , при чём здесь инерционность системы и правильность его гидроустановки ?!?!?!
    Я делал такие доработки , НО котлы Я БЕРУ на гарантию . При этом в котёл устанавливал насос , аналогичный дополнительному и на туже скорость .
    Вообще-то учитывая что система отопленния закрытая и находится под давлением , которого должно быть чуть выше чем высота водяного столба ( 10 метров - 1 атмосфера ) и высоты здания , насоса должно хватать , поскольку с какой мощностью выталкивает теплоноситель , с такой мощностью он создаёт разрежение и этого достаточно для начала циркуляции теплоносителя , главное - отсутствие воздушной пробки в верхней точке системы , иначе не всё будет греться .
     
  9. partyzan

    partyzan Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    большое спасибо я
    тоже так думаю
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Как, а длину трубопроводов мы не берём уже в расчёт? Эдак мы из Владивостока до Москвы воду докачаем тогда насосом 84 Вт, если только перепад высот нас волнует... :shok:
     
  11. mrstone

    mrstone Гость

    О чём разговор? Какой Юнкерс? Если котёл двухконтурный, то все "правила" уже нарушены: во время включения ГВС трёхходовой клапан котла перекрывает проток большого кольца СО и пускает воду СО по малому кругу через вторичный теплообменник. В данном же случае, вода большого кольца СО продолжает циркулировать и поэтому бьёт в закрытый проход трёхходового... Для решения задачи необходима гидравлическая развязка типа установки гидрострелки.
     
  12. partyzan

    partyzan Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Вода не может циркулировоть по большому кольцу ибо дополнительному насосу неоткуда ее брать в этот момент, поскольку он подключен на выходе!!! из котла, а как вы пишите, трехходовой кран закрыт!!!
     
  13. mrstone

    mrstone Гость

    Если не хочем слушать совета, то берём и изучаем принцип работы котла с раздельными теплообменниками. :blum3: :grin:
     
  14. Нет . Достаточно остановить насос вне котла при нагреве контура ГВС .
    Я в начале экспериментировал над домашним-так он такие приколы выдавал если не выключать дополнительный !!!
     
  15. mrstone

    mrstone Гость

    Согласен,- это один из выходов из сложившейся ситуации.
    Кроме монтажа, я представляю сервисный центр, в том числе и по этой марке оборудования, а потому не имею права вмешиваться в конструктив изготовителя. Гидравлическая развязка является компромисным решением, другое дело, что и здесь можно обойтись наименьшими затратами, не ставя гидрострелку, несколько переделав конфигурацию СО...
     