1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дополнительный насос в системе отопления коттеджа

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Виктор, 21.02.2011.

  1. Виктор

    Виктор Гость

    У меня система отопления состоит из батарей 45 секций (первый этаж) и 57 секций(второй этажа) и теплого водяного пола 4 петли (первый этаж)общей длинной 170 метров, подключенных к котлу Vailant 24. Разводка верхняя с чердака.
    Проблема в том, что верхняя часть батарей горячая, а нижняя не прогревается, хотя котел работает на всю мощность.
    Вопрос - можно ли поставить дополнительный насос в контур подачи воды после котла и какой мощности?
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Понятие "работает на всю мощность" это как? Работает и не отключается,или выставлен на всю мощность работает в режиме; включение, набор необходимой температуры, выключение, пауза и повторное включение.Это разные режимы работы и соответственно разные причины плохой работы системы.
     
  3. Евгений

    Евгений Гость

    Фотографию скинь и пойдут советы.
     
  4. слесарь5

    слесарь5 Активный участник

    Регистрация:
    17.12.10
    Сообщения:
    73
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Сахалинская область
    слишком малый расход теплоносителя.Система разбалансированна,возможно насос слабый(мощный насос сгладит любые ошибки проектирования)может клапана закрыты,может посторонние предметы в системе :grin:
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    сварите гидрострелку.
    и ставьте 3 соска (по одному на каждый контур) с насосом на первой скорости на каждый контур.
    и будет вам балансировка.
     