1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Допустимые отклонения оштукатуренного потолка - на какой снип ориентироваться

Тема в разделе "Потолки, потолочные плинтусы, карнизы", создана пользователем vil, 13.12.2010.

  1. vil

    vil Новичок

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    Не могу разобраться по допустимым отклонениям оштукатуренного потолка в монолитном многоэтажном доме. На какой СНИП ориентироваться в этом случае?
    В СНиП 3.04.01-87"ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ" есть только про навесные потолки.
    Помогите разобраться.
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Неровности оштукатуренной поверхности должны иметь отклонения и неровности, не превышающие приведенные в табл. 9 (для штукатурных покрытий из сухой гипсовой штукатурки показатели должны соответствовать высококачественной штукатурке) этого СНиПа.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.11.2015
  3. vil

    vil Новичок

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    Спасибо, я мне почему-то казалось, что эта таблица только для стен.
     