1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Допустимые прогибы

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Андрей, 12.08.2008.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Подскажите, пожалуйста, в каком отечественном нормативном документе приведены ограничения по max допустимым прогибам для алюминиевых светопрозрачных конструкций (окна, витражи)?
     
  2. Sdik_S

    Sdik_S Гость

    СНиП 2.01.07-85
    СНиП 2.03.06-85
    и каталоги профильных систем Вам помогут
     
  3. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    ответ

    Здравствуйте,

    Рекомендуем Вашему вниманию ГОСТ 21519-2003, «БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ» п. 4.2 «Размеры и требования к предельным отклонениям».

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Комментарий

    Большое спасибо за Ваши ответы.
    К сожалению, ни один из указанных нормативных документов не дает настолько же четкого ответа на поставленный вопрос как это сделано, например, для ПВХ окон в п. 4.2.15 ДСТУ Б В.2.6-15-99 (украинский стандарт).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом