Доработать систему отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rich, 08.10.2007.

  1. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Ситуация такая:
    Дом 2 зтажа, систму отопления смонтировал сам.
    На 1 этаже стоит котел
    Радиаторы биметал - 17 шт (5 не подкл)
    Трубы металлопласт (-все !!!!! -) на резьбовых фитингах
    От котла поднимается на чердак стояк 32"
    По чердаку идет круговой контур 26"
    От него спускаются 7 стояков 20" (2 отключены) все с кранами
    От контура поднимается на полметра труба в расширительный бак
    Радиаторы с перемычками , с 3 кранами ( вход, выход, перемычка)
    В подвале круговой контур с кранами на каждый стояк
    От него поднимается труба 32" , циркуляционный насос ( WILLO в подвале) и в котел.
    Проблема в следующем:
    1. Регулирование потоков в стояках произвел кранами на них на чердаке.
    На 2 длижних стояка вода идет без проблем, на средний - еле идет.
    Решение проблемы вижу в одном. Перекрыть краном верхний контур, чтобы вода шла в одном направлении по верхнему контуру. Плюс в кране еще в том что сейчас поток по достижении верхнего контура теряет напор . ИМХО. (32" соединяется в 2 по 26'') А при переделке он не будет
    падать.

    2. Без насоса система не работает. Нуна поставить байпас с краном в обход насоса. Будет работать? Или насос должен стоять на байпасе ?
    Если обратка стоит ниже уровня котла - Работать будет ? Некоторые говорили что нет , но я сделал по своему.

    3. В системе присутствует воздух. Это понятно когда насос выключаешь и по некоторым стоякам шурует вверх воздух. Почему он внизу ? Периодически спускаю воздух кранами маевского на первом и на втором этаже. Второй этаж пока от отопления отключил , в смысле радиаторы.
    От соединения верхнего контура с овновным стояком отходит труба к расширительному баку и еще полметра и поставил кран - самая высокая точка. (при циркуляции воды воздух отфильтровывается в этот патрубок. ИМХО) При заполнении системы снизу водой , этот кран открываю и травлю воздух пока не пойдет вода без пузырей.
    Есть еще вариант отловить воздух ? Или только остается спускать кранами маевского, Верхним краном если спускать , падает давление.
    4. Насос можно гонять без перерыва, или релюху времени поставить?
    Какими промежутками включать ? Методом подбора ?




    :shok:
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    По словесному описанию не очень понятна схема отопления. Рисунок бы увидеть, со всеми диаметрами и типами арматуры.Для удаления воздуха очень хорошо использовать деаэратор на обратке, можно самопальный, воздух отшибает на раз.
     
  3. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Схему нарисовал img_116730.jpg
     
  4. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    левые два стояка отключены но почти готовы
    будет так img_116733.jpg
     
  5. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    без насоса работать небудет....


    но лучше
    экономичнее и в плане электричевства и в плане эксплуатации

    и нуна к нему какой нить источник бесперебойного питания поставить, иначе в вашем случае никак работать система небудет...
     
  6. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Сомнения есть в гидравлике...непродавит какой то из стояков по моему или даже оба....отдельно подключить их я так понимаю неудается?
     
  7. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    На насосы Вило по моему есть автоматика...
     
  8. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Если только паралельно но на полметра друг от друга
     
  9. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    На этом вроде нет

    WILLO STAR-RS25/6
    вроде на 6 метров, у меня гдето 7 Потянет ? Или заменить ?
     
  10. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Трубы слабо греются в 2 противоположных от котла стояках.
    Если поставить кран и перекрыть его в левой ветке от центрального стояка.
     
  11. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    да вот честно нескажу..считать надобно всю длину и высоту...

    доджна быть к ним автоматика отдельно...ну вот хоть убейте непомню точно...помнб что насосы укомплектованые автоматикой с буквой E марикруються....
     
  12. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    уже лучше, все равно жестко...тута есть проектировщик один...он клятвенно всем обещает расчитать гидравлику...вам нада ево тута фразы поискать да задать вопросик :smile3:по поводу гидравлики...
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вы зачем розлив закольцевали? И обратку? Вода течет по пути наименьшего сопротивления и средний стояк плохо топится, т.к его гидравлическое сопротивление самое большое и два потока бьют друг друга в лоб. Организуйте попутную схему отопления. На тройниках 26*32*26 снимайте по одной 26 трубе, причем с разных сторон. Если подача подача по чердаку пойдет на лево, то обратка должна прийти справа. Доступно обьясняю? Извините за тон, но таких перлов я давненько не видел. Будем надеяться , что 26 трубы на розлив хватит, хотя не факт. Перед котлом на обратке воткните деаэратор и косой сетчатый фильтр, открытый бак с чердака долой, зимой может замерзнуть, насос с открытой системой долго не протянет. Ставьте мембранник , где нибудь возле котла. Группу безопасности не вижу. Давление в системе мин.1кг/см., для нормальной работы насоса. Проверте направление движения теплоносителя по стрелке на насосе, по запарке бывает не правильно втыкивают. Если к этому сооружению добавить еще 5 радиаторов, то трындец, 26 трубы мало однозначно. Не завидую я Вам. И самое прикольное, что Вы своими руками выкинули свои деньги. Освободившиеся концы трубы заглушите, а тройники замените на переходы 32*26. Но розлив лучше сразу заменить на 32 весь. Хотя попробуйте , можа и 26 хватит. Не забывайте, систему нужно сделать попутной, обязательно. На радиаторы поставить терморегулирующие краны, а не шаровые, если вдруг у Вас стоят они.Насоса 32-6 хватит спокойно, при условии нормальной регулирующей арматуры на радиаторах.УДАЧИ!!! :grin: :wink3: :wink3:
     
  14. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Пардон насос у Вас 25-6 , но его тоже должно хватить. Знать бы мощности радиаторов и котелка. Попробую приложить простенькую прогу для расчетов диаметров трубы исходя из мощности отопления и желаемой скорости протока теплоносителя.
     

    Вложения:

    • file_116753.xls
      Размер файла:
      19,5 КБ
      Просмотров:
      2
  15. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Собираюсь кран поставить на верхнем контуре (разницы нет - результат тот же) , внизу наверное тоже надо чтонибудь глушить ( а надо ли , главное вверху для подачи), за советом и обратился. Понял что перемудрил. Хочешь как лучше , а получается как всегда.

    Доступно, не профан, Но отопление целого дома с нуля делаю первый раз. :yes3:

    Если не хватит, на этот случай установлены краны на входе стояков.
    Сейчас на 1/2 закрыл краны на ближних стояках и насос работает на минимальной скорости. Наоборот кажется что толстая труба.

    Бак не открытый - а расширительный, и он холодный.
    Там воды по моему нет. Зимой не замерзнет, если будет?
    Систему закачивал водой через подвал (2 картинка, показано стрелкой) до 1-1,5 bar ( барометр установлен на трубе на выходе из котла), пока воздух травил 3-4 раза - давление упало до 0.5. Система залива еще не идеальна, закачиваю со шланга , наверно попадает воздух.
    Кокое давление воздуха должно быть в пустом баке? Чем проверить, как докачать?

    У меня все как надо
     