Доработать систему отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rich, 08.10.2007.

  1. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Пока пол, вокруг трубы, не нагреется будете принимать прохладный душ, закаляйтесь. :wink3:
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вот это место настораживает, кол-во приборов приличное, поэтому и спрашиваю мощность.
     
  3. 7777777

    7777777 Гость

    Уважаемые участники,
    к сожалению мне не удалось разместить в данном сообщении картинку со схемой системы - ума не хватило, как ее сюда засунуть, поэтому, если кто либо из Вас сообщит мне свой электронный адрес, я смогу в обычном порядке присоединить картинку, а Вы ее уже потом покажете всем.
    В двух словах, это герметичная схема с нижним розливом ( труба входит в нижнюю часть батареи и снизу же выходит. У меня АГВ 23, 18 биметаллических батарей (на 2 этажа) по 5 секций в каждой (все подключены), насос самый дешевый итальянский (не помню марку), рядом с АГВ - напорный бак на 12 л, да и он не очень-то нужен ( в батареях обычно по-любому есть воздух, он и создает давление). Стояк - металлопластик 26 мм, все остальное - 20 мм. Сверху на уровне верхней части батарей - клапан давления за 200 руб. Вот и все.
    Система работает уже 4 года без единой проблемы. Регулировок никаких не требует.
    Вначале я сделал схему, аналогичную описанной, так и не смог ее раскачать. Даже в самом оптимальном для нее режиме, КПД (условно) вдвое ниже нынешней.
    С уважением, Александр.
    Подмосковье.
    markovsky.60@mail.ru
     
  4. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Простите обшибся ,радиаторы вроде аллюминиевые Nova Florida
    12 радиаторов 10 секций (ось 500мм)
    2 радиатора 12 секций (ось 500мм)
    Номинальный тепловой поток при Δt=70°C - 1 секция = 199Вт


    3 радиатора 10 секций (ось 350мм)
    Номинальный тепловой поток при Δt=70°C - 1 секция = 151Вт

    итого - (12х10+2х12) х199 + 3х10х151 = 33168 Вт

    Поток воды в этот стояк.
    В ближних уменьшил, чтобы на дальние доходил кипяток

    перемычка - 20 , но с краном
    можно отрегулировать и давление и поток

    Наверно поздно, зима пришла.
    Во вторых не представляю как.



    Шаровые краны 20

    На сколько больше ?
    А почему пол должен быть холодным?
    В ванной (3м х 3м ) большой радиатор 10 секций
    Трубу положу в керамзитобетон
    Пойду мыться когда вода нагреется, соответственно пол уже будет теплый.

    Хотелось бы тоже узнать


    P.S.
    Сегодня спустил последний воздух , давление - 0, а воздух в системе чувствуется что есть.
    И все радиаторы греются !!!!!!!!!!
    КОРОЧЕ, ВСЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ ЭТО НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ.
    В субботу перествлю бак вниз и поствлю автовоздушник наверх, правильно запущу и отпишусь.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Расчеты дам позже, сейчас с работой завал. Самый сенокос, все тепла хотят, пашем без выходных и проходных. Как Вы спускаете воздух, через че?
    Вот, прогресс на лицо. Сами посчитали мощность и увидели, надеюсь, что мощность радиаторов на 10кВт больше , чем мощность котелка. Но разница температур 70гр, в нормальных условиях, полный бред, это понятно. Значит мощность радиаторов у Вас ниже и вроде как приближена к котловой. С этим все хорошо.
    a-x-e-l-1@mail.ru
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Кусок трубы длиной 4 диаметра магистрали и диаметром 2 диаметра магистрали, превращенный в красивый цилиндр посредством двух , приваренных донышек. В обоих донышках сверлится по отверстию диам.15мм и прваривается в них резьба, соответсвующего диаметра, т.е 15. Выбираете, какая резьба будет верхней, дело вкуса и просверливаете два отверстия, друг на против друга и диметром = диаметру магистрали в основной трубе во втором диаметре снизу. У Вас цилиндр имеет вид такой: 2 диаметра магистрали сверху чистые, затем отверстие и 1 диаметр снизу. К верхней резьбе, через муфту автовоздушник, к нижней полдюймовый кран для слива. Все, ввариваете в систему на обратку, перед насосом и грязевиком.
     
  7. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    a-x-e-l-1:
    Напишите мощность радиаторов.....

    Простите обшибся ,радиаторы вроде аллюминиевые Nova Florida
    12 радиаторов 10 секций (ось 500мм)
    2 радиатора 12 секций (ось 500мм)
    Номинальный тепловой поток при Δt=70°C - 1 секция = 199Вт
    3 радиатора 10 секций (ось 350мм)
    Номинальный тепловой поток при Δt=70°C - 1 секция = 151Вт
    итого - (12х10+2х12) х199 + 3х10х151 = 33168 Втa-x-e-l-1:
    Стояками Вы ни чего не отрегулируете.

    Поток воды в этот стояк.
    В ближних уменьшил, чтобы на дальние доходил кипятокa-x-e-l-1:
    Перемычки между кранами, на радиаторах, у Вас, похоже, диам. 20, а надо бы 16 или, что еще лучше 14.

    перемычка - 20 , но с краном
    можно отрегулировать и давление и потокa-x-e-l-1:
    Я бы стояки тоже попуткой запустил, но у Вас, я понимаю, этот вариант не пройдет, поздно. Или нет?

    Наверно поздно, зима пришла.
    Во вторых не представляю как.a-x-e-l-1:
    Какая арматура на радиаторах установлена?

    Шаровые краны 20a-x-e-l-1:
    С шаровыми кранами Вам понадобится более мощный насос.

    На сколько больше ?a-x-e-l-1:
    Пока пол, вокруг трубы, не нагреется будете принимать прохладный душ, закаляйтесь

    А почему пол должен быть холодным?
    В ванной (3м х 3м ) большой радиатор 10 секций
    Трубу положу в керамзитобетон
    Пойду мыться когда вода нагреется, соответственно пол уже будет теплый.Александр:
    a-x-e-l-1:Для удаления воздуха очень хорошо использовать деаэратор на обратке, можно самопальный, воздух отшибает на раз.Как такую штуковину сделать?

    Хотелось бы тоже узнать
    P.S.
    Сегодня спустил последний воздух , давление - 0, а воздух в системе чувствуется что есть.
    И все радиаторы греются !!!!!!!!!!
    КОРОЧЕ, ВСЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ ЭТО НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ.
    В субботу перествлю бак вниз и поствлю автовоздушник наверх, правильно запущу и отпишусь.
     
  8. Rich

    Rich Участник

    Регистрация:
    08.10.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    ПОРДОН предидущее сообщение повторил, т.к. изначально не туда втыкнул. (дабы соблюсти хронологию)

    правую ветку от котла заменил с 26 на 32 трубу
    поставил бак вниз на обратку
    автовоздушник на верх
    Залил систему - 1бар, стравил воздух до 0
    гонял все воскресенье, по разному, и по одному стояку, залил опять до 2 бар
    выловил и стравил воздух , гоняя по разным стоякам воду
    Помогает кратковременное отключение насоса, воздух концентрируется и поднимается на верх.
    ВСЕ РАБОТАЕТ, даже не прикрывая краны, и на сымой малой мощи насоса - 46 ватт, Все два этажа.
    Сейчас борюсь с ежедневным отключением электричества с 10.00 до 17.00 по будням, меняют линию. А насос ?
    И все таки интересно еще 2 стояка потянут ?
     
  9. Александр

    Александр Гость

    А это, что за зверь и зачем?
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Откуда стравил воздух до 0?
     
  11. Александр

    Александр Гость

    У меня обратка- 32 мм, значит цилиндр делать 64мм. А можно 68мм? Такая труба у меня есть, а 64мм где-то искать надо... Это критично? 4 длины магистрали- т.е. 32х4=128мм длина цилиндра. Правильно?

    Это всё должно находиться на горизонтальном участке или вертикальном?
    Иещё- автовоздушник обычный, типа как выше на картинках?

    Проблема у меня такая- система работает неделю после заливки воды нормально, а потом рывками- собирается воздух. Радиаторы аллюминиевые, видимо причина в них... Поэтому хочу попробовать деаэратор, может поможет.
     
  12. Михаил

    Михаил Гость

    Вообще в таких зданиях лучший вариант по работе и регулировке система отопления с горизонтальной поэтажной разводкой
     
  13. Михаил

    Михаил Гость

    общеизвестный факт-напор насоса не зависит от высоты здания, а выбирается с учётом преодоления потерь на местных сопротивлениях.
     
  14. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Вот картинка:
    У меня есть батареи по 18 секций. Интересно будет работать с такой схемой?
     

    Вложения:

    • file_117525.doc
      Размер файла:
      127,5 КБ
      Просмотров:
      1
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Да,на горизонтальном участке, автовоздушником вверх. Воздухан обычный, как на картинках выше.
    Абсолютно точно, но поезд ушел. Я и заикаться не стал об этом.
    И здесь все правильно, но что бы донести это до рядового пользователя нужно начинать очень из далека. Я уже устал. :wink3: :wink3: :wink3:
     