1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Достал конденсат

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Roberts3333, 16.10.2007.

  1. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Добрый день!
    Собственно проблема у меня такова:
    Чердак: высота 1,5 м, крыша - металлочерепица, под ней гидроизоляционная плёнка, стропила 150 мм.
    Запустил отопление в доме. Пока не было холодов, всё было нормально, но сейчас на чердаке (а в частности на гидроизоляционной плёнке) скапливается конденсат и капает.
    Перекрытие у меня деревянное, между балками проложена минвата 100 мм, но тепло всё равно пробивается.
    Подскажите, пожалуйста, как избавиться от конденсата?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
     
  2. Enkroof

    Enkroof Участник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    0
    Для устранения конденсата на холодном чердаке необходимо сделать следующие работы:

    1. Вскрыть существ. перекрытие
    2. убрать утеплитель
    3. уложить пароизоляцию
    4. уложить утеплитель и желательно не менее 150 мм.
    5. поверх утеплителя укладывается пленка или пергамин (на рынке есть всевозможные материалы заменяющие пергамин)
    6. уложить перекрытие (доски должны прилегать плотно друг к другу без щелей)

    Вот тогда вы достигнете желаемого результата.
     
  3. У Вас не тепло пробивается, а водяной пар. Пока на улице было не слишком холодно - это было не важно. Сейчас в доме существенно теплее, чем на улице, а максимально возможное содержание водяного пара в воздухе тем больше, чем большге температура. Получается, что когда воздух выходя из отапливаемого помещения и проходя через теплоизоляцию остывает, из него выпадает роса, поскольку при темперетуре, которую имеет крыша, столько воды в воздухе, сколько было у Вас внутри дома, там уже удержаться не может.

    Это в общих чертах почему образуется конденсат.

    Теперь как избавиться - выход один. Точнее два.

    Первый и самый логичный - сделать пароизоляцию чердака. Уложить паронепроницаемую пленку между отапливаемым помещением и теплоизоляцией - минватой. Ни в коем случае не поверх минваты! Иначе конденсат будет скапливаться внутри теплоизоляции, она намокнет, потеряет теплоизолирующие свойства, начнут гнить перекрытия и т.д....

    Второй вариант - если по каким-то причинам не получается сделать пароизоляцию чердака изнутри, можно сделать теплый чердак. То есть утеплить крышу. Тогда уже пароизоляцию надо будет ставить на крышу.
     
  4. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Огромное спасибо за богатые советы. Всё учту и доделаю.
     
  5. Юрий

    Юрий Гость

    Roberts3333:
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.[/quote]

    В Вашем случае самый дешевый способ борьбы с конденсатом- хорошая вентиляция холодного чердака. Сделайте небольшие окошки с сеткой на противоположных фронтонах, расшейте сплошную коробку. Тогда воздух будет заходить под свесы и выходить через окошки.Чуть сложнее-вырезайте 10-15 см гидроизоляции от конька в каждом свесе, чтобы воздух выходил между черепицей и коньковым элементом( при наличии поролоновых заглушек между ними- лучше убрать). И последнее. Если гидроизоляция -не антиконденсационная пленка, то при устройстве мансарды- заменяйте.[
    Очень солидно для просто дачника. Спасибо ему
     
    Последнее редактирование модератором: 19.02.2016
  6. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    А что значит "расшить сплошную коробку", Юрий?
     
  7. Юрий

    Юрий Гость

    Извините за не точное выражение. Если подшивка свеса сделана сплошной и не пропускает воздух в холодный чердак, то необходимо сделать щели между досками подшивки для создания потока воздуха. Достаточно убрать одну доску и положить сетку от проникновения птиц. Если свес подшит сайдингом, то он должен быть с перфорацией.
     
  8. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Честно говоря подшивки пока нет совсем.
     
  9. Юрий

    Юрий Гость

    Тогда делайте вентокна в верхних частях фронтонов или открывайте окна, если они есть на Ващем холодном чердаке.
     
  10. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Есть маленькая дверца в одном фронтоне, но запененная, а в другом нет ничего.
    Но если посмотреть, у меня есть зазор между металочерепицей и верхней кромкой фронтонов на толщину обрешётки (20-25мм), разве этого не достаточно, хотя бы пока не подшил свесы?
     
  11. Юрий

    Юрий Гость

    Не достаточно. Нет потока воздуха по чердаку, тоэтому есть конденсат. Проверте свечкой, поднеся к верхней кромке фронтонов.
     
  12. Roberts3333

    Roberts3333 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Понял. Проверю. Спасибо большое, попробую всё это выполнить.
     
  13. Вашу проблему решит матриал Астратек
    теплопроводность 0,0012.Наносится как краска, действует как тепловой барьер!
     
    Последнее редактирование модератором: 19.02.2016
  14. Юрий

    Юрий Гость

    Въезжайте в тему, товарищ, у Роберта конденсат вданого пара на холодной гидроизоляционной пленки, а не потери тепла через перекрытие.
    О теплопроводности. Наилучший теплоизолятор- воздух в статическом состоянии.
    Теплопроводность при 25 град-0,026.
    0,0012- сомнительная цифра, не подтвержденная ГОСТом на методику испытания даже на сайте производителя Астратек. Красивая липа для чайников!
     
  15. Виталий

    Виталий Гость

    Главная защита от конденсата качественная пароизоляция. В противном случае усиление вентиляции приводит к увеличению конденсата
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом