1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Достроили дом до 200 кв.м, как переделать СО и поднять КПД

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем krigeren, 03.12.2013.

  1. krigeren

    krigeren Новичок

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый день. Нужна помощь. Имеется котел BAXI ECO 3 COMPACT 240 Fi и самодельная система отопления, которая начиналась с двух контуров , все работало хорошо. Дом достроили. Сейчас площадь отопления занимает около 200 кв.м. ГВС котла не используем. После запуска отопления третьего этажа при температуру 60 градусов котел молотит постоянно. Интересуют ваши предложения переделки СО , чтобы поднять КПД системы и снизить расход газа. Также интересует подключение бойлера 200-300 литров косвенного нагрева к данной системе. img_316892.jpg
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Котел мощнее нужно ставить на такую площадь.
     
  3. veubalaV

    veubalaV Гость

    Electronik22 - сначала теплопотери здания в расчетный период посчитать нужно - а потом такие выводы делать.
    .
    krigeren - Снижение расхода газа на отопление достигается соблюдением заданного температурного режима для КАЖДОГО помещения. Для начала на КАЖДОМ отопительном приборе предусматривается установка термостатических клапанов. потом неплохо бы организовать регулирование температуры подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры.
    и т.д.
    но, естественно - для начала нужно определить теплопотери здания - и понять соответствует ли котел поставленной задаче.
     
  4. veubalaV

    veubalaV Гость

    для понимания важности установки термостатических клапанов - повышение температуры в помещении на 1 градус выше расчетной. влечет перерасход газа в размере 5-8%.
     
  5. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    О Артмот, давненько тебя не было.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом