1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Двухпозиционный выключатель

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Brediz, 14.04.2009.

  1. Brediz

    Brediz Гость

    при включении выключателя с первой позиции работает 50% ламп, при включении второй позиции(первая отключаем) загораются все лампы, при 50% яркости нитей накала при включении обоих позиций работает первый вариант. В чем причина? помогите пожалуйста!!!! хочу нормальный свет!!!!(есть заземление, выключатель стандартный, обычная люстра)
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снимите выключатель и поменяйте местами провода, к нему подключенные. У Вас входящий провод подключен не к общему контакту (обычно обозначен "L" или входящей стрелкой), а к отходящему.
     
  3. Brediz

    Brediz Гость

    нет провода нормально стоят возможно проблема с проводкой(делали гости с гор при строительстве здания)правда не посмориш вся проводка вмурована в стену! :sad:
     
  4. Brediz

    Brediz Гость

    1. при включении выключателя с первой позиции работает 50% ламп.
    2. при включении второй позиции(первая отключаем) загораются все лампы при 50% яркости нитей накала.
    3. при включении обоих позиций работает первый вариант.
    В чем причина? помогите пожалуйста!!!! хочу нормальный свет!!!!(есть заземление, выключатель стандартный, обычная люстра)
    извиняюсь за неточное указание данных рассмотренных выше.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Проверяй:
    http://topdome.narod.ru/inbound/candelabrum.gif

    Общая схема подключения вот:
    http://topdome.narod.ru/inbound/candelabrum.gif
    .
    Количество ламп в каждой группе ограничено возможностями линиии... Включение ламп в каждую группу, параллельное:
    http://topdome.narod.ru/electric/parallel_lamp.jpg

    Первая и вторая схема. Третья - последовательное включение - оно нам не нужно.
    .
    Причина - под потолком перепутано подключение.
    У тебя ноль подключен не к общему проводу для двух групп, а к другому.
    Т.е. тебе надо отключить люстру и заново отзвонить провода под потолком:
    1. 1 провод ноль.
    2. 2 провода от выключателя - фаза.
    .
    Либо наоборот, если у тебя выключатель коммутирует ноль.
    .
    Проверить провода из люстры:
    1. 1 общий для обоих групп ламп.
    2. 1 от одной группы ламп.
    3. 1 от второй группы ламп.
     
  6. Skvip

    Skvip Участник

    Регистрация:
    18.03.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего в люстре перепутали одну фазу и землю. или в коробке. Проверьте люстру. Если с ней все ок ищите коробку.
     
  7. Леонид

    Леонид Гость

    Только не выдумывайте о проблемах проводки,выключателя,соеденительной коробки,Все горазда проще,Есле до люстры (исполнителя) приходят сигналы от выключателя (управляющего)То эти цепи исправны ,Неисправен исполнитель,Схема люстры неправельно собрана,
     
  8. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Ваша люстра соединена не правильно,вот так как на рис.
    Вам надо поменять местами синий с красным провода.
     

    Вложения:

    • file_175717.doc
      Размер файла:
      23,5 КБ
      Просмотров:
      9
  9. Brediz

    Brediz Гость

    огромное спасибо причина в подводке провода 3х жыльный провод был на ~ ,0 земля и еше один провод на ~ (отдельно), было подключено "~ ,0 земля".
     
  10. Чукча

    Чукча Гость

    А про выключатель где? Все про мать и про текстовик, а при чем здесь выключатель?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом