1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дым от мангала валит в дом - что делать?

Тема в разделе "Печи, камины, дымоходы", создана пользователем andronik, 29.06.2015.

  1. andronik

    andronik Новичок

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Доброго дня. Подскажите пожайлуста,построен мангал в помещении на первом этаже из кирпича. Размеры топки 94×48×70. Зонт над мангалом по периметру мангала и высота 60. Зделан зуб,труба от зонта на 3,5 метра,над крышей 1,5. Не могу понять почему валит дым,много чего перепробывал-не помогает. Подскажите как избавится от проблемы!!!!!
     
  2. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А когда мангал не затоплен, тяга есть в трубе?
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В тёплую погоду, в солнечный день высокое давление и тяги может не быть. В такие дни я баню (печь) чуть прогреваю рано утром, иначе днём полная баня дыма.

    Нужно в вместо зонта вытяжку (вентилятор)
     
  4. Алексей Изоспан Сибирь

    Алексей Изоспан Сибирь Активный участник

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    159
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Новосибирск
    чисто из любопытства, а разве вентилятор пожароустойчив? в мангале так-то угли обычно
    если только встроить колено в стояк под углом вверх...но это не авторитетное мнение, просто так....
     
  5. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может притока воздуха не хватает? У меня на даче печь, когда нет тяги, помогает зажжённая газета в лючке для очистки сажи, который ближе к трубе.
     
  6. иван520

    иван520 Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Сечение трубы какое??? И Оголовок на дымохода есть??
     
  7. Влад 74

    Влад 74 Дачник-садист

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    588
    Лайки:
    125
    Вы не написали: вытяжная труба от зонта прямая, или как? Размер дымохода?
    3,5 м - для лета - это мало. Купите жестяные трубы (250+250 руб), надставьте две трубы (примерно 2.4 - 3 метра). Это не для постоянного использования, но что бы расставить все точки..
    Смотрите тягу при топке мангала.
    Про вентилятор в дымоходе... Улыбнуло)
     
  8. andronik

    andronik Новичок

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    При не затопленном мангале тяга есть,аж слышно как воздух поднимается честь гул
     
  9. andronik

    andronik Новичок

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Труба от зонта идёт прямая,сечение 200, пришлось сейчас на данный момент поставить зуб и колено как у открытого камина,вроде изменения есть но дымка нет нет просачивается
     
  10. andronik

    andronik Новичок

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Вентилятор отпадает сразу,слишком большой жар,проблема при раскладывании угля по плоскости,пока огонь горит все хорошо.
     
  11. Влад 74

    Влад 74 Дачник-садист

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    588
    Лайки:
    125
    Фотографию сделайте. Причин дымления от углей бывает много: идёт переохлаждение горящего угля(на чем лежат угли? есть ли под ними приток воздуха?), вытяжки не хватает для вывода дыма от угля ("гул" есть, но это не показатель), зонт должен перекрывать площадь углей на 10 см, переохлаждение зонта, не хватает температуры газов от углей для создания нужной тяги, дым "скатывается" из вытяжки в помещение. Для начала - поднимите трубу метра на три.
    Для таких размеров может и не хватить на 200 дымохода, это не печка.
     
  12. иван520

    иван520 Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Есть промышленные вытяжки, но стоят они больших денег!! Может проще поступить Вам, вызвать на место печника, и получить , профессиональную консультацию.
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чисто для удовлетворения любопытства... На газовой плите газ горит, а вытяжки работают...
    А вообще есть дымососы, где в трубе стоит только крыльчатка.
     
  14. andronik

    andronik Новичок

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Ну попробую поменять сечение на 250, спасибо огромное за советы!!!!
     
  15. Влад 74

    Влад 74 Дачник-садист

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    588
    Лайки:
    125
    Температура газов (мангал, не кухонная плита) при входе в дымоход будет выше 600 градусов. Подержите свою руку перед кухонным вентилятором и подставьте руку в начале дымохода мангала. Лапка будет горячего копчения, можно друзей угостить к пивку.)
    В трубе ничего стоять не должно, даже не затертые швы кирпича ухудшают тягу. Добавить тягу можно "улиткой" на 1000-2000 кубов в час.
    Нет необходимости так усложнять бытовой мангал.
     
    Последнее редактирование: 30.06.2015