Дымоход dtg x42n

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Иван, 07.06.2008.

  1. Иван

    Иван Гость

    В коттедже дымоход выполнен нержавеющей трубой диаметром 150 мм (подрядчик ориентировался на котел DTG S117K). Установили же котел DTG X42N (диаметр патрубка уходящих газов 180 мм). Чтобы не переделывать дымоход и в тоже время исключить изменение сечения трубы, предлагают заменить патрубок уходящих газов с 180 на 150 мм. Что посоветуете? Не повлечет ли такое изменение конструкции к серьезным последствиям при эксплуатации котла? Следует ли требовать установки котла, соответствующего диаметру дымохода (DTG S117K)? В этом случае чем отличаются DTG S117K и DTG X42N по характеристикам и по цене, что я теряю? Переделка дымохода исключена.
     
  2. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Вы так серьезно это заявляете...мда....вы в строительство дом сколько денех вложили? и все это потеряете так как отходящии газы небудут проходить в неоходимом объеме и котел в итоге взорвется...
    А что у вас по проекту заложенно то и теруйте..если вас соорентировали на меньший котел и установили в итоге больший, так это либо подрядчик халтурит, либо вы недосмотрели при проектировании...

    лично для меня маркировка ниочем неговорит..котлов много и разных..укажите производителя..а то у каждого то ведь своя банда и "погонялы" ниочем неговорят :laugh1: :laugh1: :laugh1:

    деньги вы теряете..что спросили, то и ответили.... :laugh1: :wink3:
     
  3. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Мы иногда идём на сужение, но в разумных...
    Переходник ставиться как можно выше...
    И желательно вхождение в дымоход под 45 град.
     
  4. Veterran

    Veterran Гость

    Запроектированный котел отсутствует на сайте изготовителя и, видимо, снят с производства, а новый является модификацией с минимальными отличиями от предшественника. Поэтому не надо ничего бояться. Предложение заменить патрубок вполне резонное, грамотное, можно сказать даже, что оптимальное (в данном конкретном случае).
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Так то оно так. Похоже человеку установили котел несколько мощнее, чем тот на который ориентировались изначально. Расчет, видимо,делался на 36кВт, там дымоход 153, о поставили 42кВт.В принципе, при нормальной тяге, 7,5м.куб продуктов сгорания в час, не сильно большой довесок к 45-49м.куб в час. Главное, чтоб газовщики из-за мощности котла не восстали.
     
  6. Алексей Дзержинск

    Алексей Дзержинск Активный участник

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Проблемма, может быть в том, что котел начнет дымить пи выделять угар. Не такого опасения?
    А лучше поменяйте котел, пусть даже другого производителя, по с подходящим диаметром патрубка, при сохранении выбранной мощности.
     