Дымоходы для атмосферных котлов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем GAAD, 22.02.2013.

  1. GAAD

    GAAD Гость

    Создать тему побудили истерики на украинском сайте по поводу напольных котлов. Авторы числом не менее 7 чел. на все лады костерят какие отвратительные котлы им втюхали гадкие газовщики. "буквально за 2-3 сезона рубашка котла прогнила насквозь . всё пропало всё плохо" и т.д.и т.п. и в заключении выложена фото как установлен котел.
    И тут всё становится совершенно понятно дымовая труба красивая нержавейка тупо воткнута прямо на котел СВЕРХУ!!! При сгорании природного газа выделяется вода ( это химия процесса) от этого никуда не денешься плюс влажность воздуха плюс влага растворенная в самом газе.... и куда она денется ??? Если труба хорошо утеплена то пары воды не успевают выпасть на внутренней стенку трубы и вылетают в атмосферу. А если хозяин пожопился на утеплении ,то водичка медленно но верно стекает в котел. Первый признак это вонь из топки недогоревшего меркаптана. А водичка не просто конденсат это раствор кислот которые старательно прогрызают рубашку котла толщиной 2мм за 1-2 сезона.Этот спецеффект менее заметен на котлах с чугуневой рубашкой только потому что чугуний дольше сопротивляется коррозии.
    Трубу надо утеплять не только на чердаке и на крыше но и внутри котельной.А уж если жаба душит , то поставь хотябы тройник на трубу с конденсатотводчиком и отводи конденсат в канализацию и будет тебе счастье.
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    я тут на одном форуме чуть не поругался с челом.
    доказывая , что конденсатообразование в выхлопных газах
    современных котлов-это нормальное явление (на железных трубах) , (которого следует избегать , но не у всех получается)
    поэтому стояки собирают "по конденсату" , а ввод "по газу".
     
  3. GAAD

    GAAD Гость

    внимательно читаем паспорт на любой котел .Если нет наддувной горелки , то температура отходящих газов 120-145градусов в сравнении с дровяными котлами 350-450градусов дым практически холодный . и это на максимальном режиме , а если котел с электронной модуляцией температура отходящих вообще падает до60 градусов . тут конденсат выпадет как ни крути..
     
  4. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    дык..
    спор был -как слепого с глухим.
    я уже и состав топлива варьировал -
    (разный молекулярный состав дает разный состав газов .соответственно и меняется температура выпадения)...
    короче , как-то с трудом замяли..на какой-то средней ноте.
     
  5. Voffka777

    Voffka777 Гость

    Для этого на атмосферниках и есть постоянная тяга (дырка снизу трубы открытая :grin: :grin: :grin: )
     
  6. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    ...Вы правы. У некоторых котлов конденсатосборник сделан в самой конструкции в виде испарительных ванночек.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.2015
  7. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    анна , я даже хотел в тот спор вас позвать...ну как постоянного практика.(у меня тогда аргументы кончились).но потом решил , что все пользователи и так знают что имеют..
     
  8. gaad

    gaad Гость

    мадам не путайтесь в терминологии "испарительные ванночки " предполагают нечто испарять, а в данном конкретном случае необходимо собрать конденсат в виде капели и вывести его из зоны горения в канализацию . Зачем его ещё раз испарять тратя на это топливо ???
    :shok:
     
  9. Voffka777

    Voffka777 Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Ну вообще-то открытая труба не для испарения, а в качестве стабилизатора тяги в основном используется и для разбавления продуктов горения воздухом для избежания выпадения конденсата.

    По поводу выпадения оного - искать причину, то есть косяки (например завышение диаметра дымохода)
    img_301614.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.2015
  10. Павел_П

    Павел_П Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    214
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    эт еще цветочки )))
     
  11. gaad

    gaad Гость

    попрошу мягкое с круглым не путать.
    Отрытый в атмосферу стабилизатор тяги предназначен для защиты котла от опрокидывания тяги. А разбавить водяные пары при отводе дымовых газов самотягой атмосферным воздухом ( что бы не выпал конденсат )не представляется возможным. Разбавляя дымовые газы атмосферным воздухом мы охлаждаем водяные пары и из равновесного состояния (пар ) выводим их в виде капели на дым трубе. Чтобы разбавить водяные пары в дымовых газах до прекращения каплеобразования необходимо подать в дым.трубу 8-10 объемов воздуха к объему продуктов сгорания, а это возможно только при увеличении сечения дым трубы в 2.5 раза либо при применении дымососа.что на атмосферных котлах неприемлемо.
    Единственный способ избежать конденсата это увеличить температуру отходящих газов или увеличить скорость истечения дымовых газов(( то бишь увеличить тягу!!! )..

    на создание тяги в настенных атмосферных котлах тратится до 1.5кВт мощности (по топливу). В наддувных настенных котлах вентилятор дымосос примерно 50Вт мощности. посему КПД наддувного котелка 92% , ане 90%как у атмосферника.
    читайте паспорт внимательно... :laugh1:
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    регулятор тяги ..
    2/ну во- первых он настраивается под данный дымоход и
    данный теплогенератор.в данной местности.(рельеф , высота)
    1/служит для ограничения избыточной тяги , если такая возникает.
    3/при закрытом теплогенераторе вполне просушивает дымоход ..
    правда и охлождает.
    4/выносит воздух из помещения , в котором стоит.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    интересная теория =)))
    Фактически же - стабилизатор горения коэффициент разбавления доводит до значения 2-4 а то и выше. В следствии разбавления продуктов сгорания воздухом - у полученной смеси - ниже абсолютная влажность - и соответственно НИЖЕ температура точки росы. Т.е. конденсация наступает при более низких температурах.
    Такая арифметика.
     
  14. ArtMot

    ArtMot Гость

    это тоже в паспорте котла такое написанно??? интересно бы ссылку увидать на паспорт! не поделитесь?!
    хочется , так сказать, теорию в развернутом виде почитать =)
     
  15. gaad

    gaad Гость

    это каким же образом Вы собираетесь настрайвать изделие полной заводской готовности ??? За изменение конструкции газового оборудования три года расстрела!!!
    про избыточную тягу согласен.
    "3/при закрытом теплогенераторе вполне просушивает дымоход ..
    правда и охлождает."
    А кто Вам разрешил закрывать дымоотводящий канал от газового теплогенератора ??? Правила безопасности в газовом хозяйстве запрещают установку шиберов и иных отсекающих устройств на дымоходах. это ещё четыре года расстрела. :sarcastic hand:
     