1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дымоходы для атмосферных котлов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем GAAD, 22.02.2013.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    еще один максималист =))) только теперь максималист "бытовик" =).
    и снова прошу указать НОРМАТИВНЫЙ документ регламентирующий этот вопрос - там много интересного =))
     
  2. gaad

    gaad Гость

    тут несколько заврался, речь идет о 0,5 кВт смотрим на самый распространенный паспорт котлов BAXI с открытой и закрытой камерой сгорания одной и той же мощности 24кВт в графе максимальная потребляемая тепловая мощность на котле с закр. камерой 25,8кВт а на откр. камере 26,3кВт вот эту разницу и дает применение вентилятора дымососа. :acute:
     
  3. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    1/ варианты ответов-
    1.1-вы его в руках держали? (в нормальных моделях есть грузики , которые позволяют настраивать уровень срабатывания )
    1.2-вопрос дымоотведения и расчета систем отвода дымовых газов просматривали? (высота трубы ,тип топлива ,тип аппарата , объем , температуры дымовых газов ...
    весьма многофакторное занятие)
    2/ имелось в виду вообще теплогенераторы..тк
    (камин с закрытой топкой,печь с шибером) - они тоже работают под разрежением..
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    опять таки - ссылку будьте любезны - порядок такой, понимаете??? =) (формулировка многое объяснияет =) )
    и таки что не день то открования =) -
    - так разницу дает или это "на создание тяги тратится до 1.5кВт мощности (по топливу)" ? =)))
    Вы не путаете, часом, "потери с уходящими" с чем то иным? =) к стати, "потери с уходящими и" коэф-ты разбавления и избытка - имеют весьма четко определенную зависимость.
    =)
    Так, все такиЭ, какая там формула "№потери мощности на создание тяги"? не поделитесь?
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    предположу , что это потери с дымовыми газами .
    (на протермах есть насадки полутурбо)- но они просто убирают дымоход , как массивное изделие, и заменяют на короткую трубу в стену.
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    тогда рассуждайте дальше - наверное "потери мощности на создание тяги" - это нечто не из той оперы? =)
    суть в том что у "турбированных" котлов практически нет зависимости тяги от температуры воздуха в мощении и на улице. Но даже к ним - идут в комплекте либо диафрагмы (ограничивающие тягу), либо стоит заслонка поворотная (для того же), либо сам вентилятор настраивается (по оборотам) на оптимальный состав продуктов сгорания (это венецЪ творения котлов с закрытыми камерами сгорания...) (потому как сам коаксиальный либо "раздельный" вы выброс - имеет различную длинну и сопротивление). Т.е. проблеме разбавления продуктов сгорания уделяется пристальное внимание производителем (нормальным производителем). К стати - можность "турбины" в навесных котлах до 30 кВт редко превышает значение в 35 Вт.
    (о каких 0.5кВт вы говорите???)
     
  7. gaad

    gaad Гость

    для тех кто читает пост не глазами , а другими частями тела поясняю паспорт котла BAXI выложен на официальном сайте BAXI.ru
    в теоретизирование с формулами не вижу смысла углубляться ( ликбезы самородкам бесплатно не читаю ), есть заверенные заводом изготовителем данные на два совершенно одинаковых по горелке и камере сгорания котла есть разница в потребляемой мощности есть разница в конструкции . есть калькулятор ( для самородков счетные палочки )
    по шиберу на дымоходе цитирую для ( самородков )дословно
    СП 42-101-2003
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

    Г.15 При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматривают-ся. :smile3:
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    и тут же в этом пункте -
    "При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм."
    и с этим вот "А кто Вам разрешил закрывать дымоотводящий канал от газового теплогенератора " - несколько разниться норма! =)
    я почему и попросил - указать конкретный пункт конретного нормативного документа! Или Вы дольше первого абзаца пункты не читаете??? :grin:
    .
    про зависимоть КПД от коэф. разбавления писать незачем... Вы же там в паспорте (в секретном пункте - который боитесь опубликовать - напрямую прочитали что есть некие затраты на тягу, и они равны 1.5 кВт, ах да! Вы тогда были "неточны" - затраты (по мощности конечно =))) ) на тягу составляют - 0.5 кВт.
    =)))
     
  9. gaad

    gaad Гость

    Сергей на двух котлах одного производителя с равнозначными камерами сгораниями и совершенно одинаковыми горелками потери тепла с отходящими газами будут равнозначны. (коэфф избытка воздуха . хим. недожег и прочая)
    разница в потребляемой мощности из за способа удаления продуктов сгорания.
    утрируя процесс можно представить так :
    имеется ведро воды которое надо опорожнить , мы можем его просто опрокинуть и затратить энергии 100 Вт или развести под ним огонь и потратить 10кВт на выпаривание этого ведра.
    отсюда и появляется значительная разница на дымоотведение 50Вт и 0,5кВт
     
  10. ArtMot

    ArtMot Гость

    опорожнить... =0) - Вы не уролог по специальности? =)
    Просто Вы, приводя свой пример, измеряете количество энергии - МОЩНОСТЬЮ. а это, знаете ли, не корректно =).
    и потом "опорожняя" ведро во втором случае вы не только "перемещаете некую массу" но и тратите энергию на перевод её в другое агрегатное состояние.
    .
    Да! к стати, если Вам интересно - на испарение одного ведра воды (10 киллограмм), требуется КОЛИЧЕСТВО энергии приблизительно равное (при атмосферном давлении) - 5390 ккалл. или в , более приятных Вашему глазу, системаных единицах 6,26 кВт*час (обратите внимание на размерность =))) )
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    В этом корень заблуждения.
    У котла с закрытой камерой сгорания - коэф.разбавления будет практически одинаков - что зимой что летом (потому как тяга создается вентилятором и влияние разницы плотностей воздуха в помещении и на улице - мизерное). А у котла с открытой камерой сгорания - тяга определяется разницей температур воздуха в помещении (топке) и на улице. Поэтому проектируется он - исходя из самых неблагоприятных условий - ЛЕТНИХ - когда мощность нужна максимальная (ГВС) а разница температур самая маленькая. Поэтому когда холодает и "тяга становится сильнее" - коэф.разбавления становиться больше - КПД падает.
    но Вы не верьте - Вы измеряете количество энергии в кВт - это многое объясняет =)
     
  12. Voffka777

    Voffka777 Гость

    Читал профессора Равича. Долго думал.

    Черт возьми, о чем речь? какие киловатты на создание тяги? Вы о чем? ЛЮБОЙ ДЫМОХОД РАССЧИТАН НА СОЗДАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ мин. 0,5 мм вод.ст.
     
  13. Voffka777

    Voffka777 Гость

    Для интересующихся - можно скачать, почитать и тоже долго думать :grin: :grin: :grin:
    http://www.twirpx.com/file/52699/
     
  14. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    могу предположить , что данное выражение имеет смысл в том аспекте , что естественная тяга подразумевает "горячий" выхлоп.
    что равносильно теплопотерям с уходящими газами.
    "холодный " выхлоп- соответственно экономит некоторое количество энергии. те имеет разницу в КПД.
    (на чем и основана конденсационная техника. отбор тепла у горячих газов вплоть до скрытой теплоты конденсатообразования.)
    нет?
     
  15. Voffka777

    Voffka777 Гость

    Пошел, почитал ещё две умных книжки - Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива. Пеккер Я.Л. 1977 г.
    Трембовля В . И ., Фингер Е . Д ., Авдеева А . А . Теплотехнические испытания котельных установок . М ., "Энергоатомиздат" , 1991
    Или я что-то не понимаю - где в определении q2 потери на тягу?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом