1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Эксплуатируемая кровля и точка росы

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Unimaro, 24.04.2019.

  1. Unimaro

    Unimaro Участник

    Регистрация:
    07.03.19
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Помогите придумать грамотный пирог плоской эксплуатируемой кровли. Конструкция: прогоны по 3200 мм сечением 190х90 с шагом 750 мм между клеенными балками. Режим эксплуатации: снаружи от -5С до +50С, яркое солнце, внутри кондиционирование +21-24С. Предполагаю так:
    Сверху вниз:
    1. Спортивное покрытие 6 мм
    2. Гидроизоляция
    3. По прогонам два слоя фанеры 15 мм
    4. Пароизоляция
    5. Между прогонами пароизоляция из пробкового агломерата 150 мм
    6. Подшивка декоративной фанерой 6 мм
    Подскажите, что не так и как сделать правильно с точки зрения росы и т.д. Спасибо!
     
  2. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    При таких эксплуатационных режимах точка росы не образуется.
     
  3. Unimaro

    Unimaro Участник

    Регистрация:
    07.03.19
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. То есть, конденсата можно не бояться?
     
  4. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Да. Вы можете дополнительно обработать прогоны огнебиозащитой, ну это для большего спокойствия, только обязательно сохраните слои гидроизоляции и пароизоляции.
     
  5. Unimaro

    Unimaro Участник

    Регистрация:
    07.03.19
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так предположительно будет выполнена крыша. Фанера по клеенным балкам, прогонам и обрешетке из бруса. Теплоизоляция из пробкового агломерата - между прогонами. Толщина непонятна (50 мм или 100 мм).
     

    Вложения:

    • М2.jpg
      М2.jpg
      Размер файла:
      1,6 МБ
      Просмотров:
      3
  6. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Слои абсолютно правильные, только лично я себе не очень хорошо представляю как наносить гироизоляционный материал на фанеру. Это должен быть рулонный материал или ковер, который обладает необходимым удлинением. Перекрытие по деревянным балкам достаточно зыбкое и ковер должен надежно соединен с перекрытием и обладать необходимым удлинением.
     
  7. Unimaro

    Unimaro Участник

    Регистрация:
    07.03.19
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну по расчетам у нас прогибы фанеры не более 3 мм. Материал гидроизоляционный пока не выбирали. Нужно узнавать, чем сейчас мир дышит в этом плане)
     
  8. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мембрану опустите прямо на пробку.
    Вент зазор под фанерой пусть будет.
    Тоже снизу, прижмите изоляцию к утеплителю.
    Максимальное расстояние, от кривых рук (продырявят крепежом)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом