Эл.щиток для дома - подойдет?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем ильяz, 27.02.2011.

  1. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    добрый день! хочу посоветоваться подойдет ли такая разводка (эл.щиток)для дома? приборы в доме будут обычные(стир.машина,СВЧ печь,эл.духовка, котел газов.настенный,ТВ,комп. и т.п.)нормальны ли номиналы автоматов? и УЗО 30mA на сколько ампер ставить? img_242759.jpg
    и какой кабель на основной ввод взять 4 или 6 квадратов и на резервный ввод от генератора хватит 2.5кварата. кабеля все -медь
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Схема совершенно не правильная. Ввод или 3х6 кабель или делать ГЗШ, фазу и рабочий ноль N через автомат вводной перед счетчиком, а защитный ноль PE на шину, куда подойдет заземление и шина уравнивания потенциала.Здесь есть отклонение от ПУЭ, потому что разводква начинаеьтся на ГЗШ, но электросети требую пломбировку и тогда нет доступа к шине ГЗШ для дальнейшей работы.Резервное питание подключается только с разрешения энергоснабжающей организации и совершенно по другому. Если просто поставить автоматы, то при залипании контактов можете соединить сеть с вашим генератором с непредсказуемыми последствиями. Хотя бы элементарно перекидной рубильник, а лучше АВР.На вводе можно ставить только УЗО на 300мА для пожарной безопасности, а далее разводка автоматы и АВДТ.Лучше сделать проект и выполнять по нему.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АВР действительно нужен. Нельзя доверять человеческому фактору в данном вопросе. Дело даже не в залипании, а в элементарной невнимательности.

    УЗО на 300? Много, в доме ставят 100. Можно и 30 поставить, это ни чему не противоречит. Другое дело что суммарные утечки в различных фильтрах (например компьютерных) могут это УЗО отключать при абсолютно исправной схеме.
    Селективность автоматов соблюдена, а вод зачем кабель 3х6, при 25А непонятно. Для данной схемы и 3х4 вполне хватит, и автомат можно увеличить до 35.
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    А надежнее всеже переключение на генератор сделать перекидным рубильником!
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы не сказал, что надёжнее. Рубильники не предназначены для отключения под нагрузкой. Ну и собственно рубильники давно уже не встречал.
    Для этого используется пакетный переключатель, а после него один автомат. Нужно только не забывать перед перекидыванием пакетника отключать автомат.
     
  6. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    я предполагаю генерато приобрести на случай отключения электроэнергии, т.к котел будет настенный с насосом. и надеюсь оба автомата хватит ума не включать враз.
    Евгений а зачем кабель 3*6 если на столбе всего 2 провода (фаза и ноль)и зачем ГЗШ если будет просто защитное заземление отдельно?
    генератор же не всегда будет работать
     
  7. Сергей

    Сергей Гость

    всеравно самая прстая схема перекидной рубильник на 2 направления поставил в отдельный щиточек вывел ручку и забыл, а через АВР думаю надо подключать генераторы только с автоматическим пуском, да и дешевле без АВР в несколько раз, многим уже так сделали и люди довольны
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он имеет ввиду залипание контактов автомата на внешнюю линию.
    Честно говоря с таким ещё ни когда не сталкивался, а вот включить оба автомата одновременно вполне реально. Понятно что вы правильно включите фазы и нейтрали, но напряжение и фаза напряжения будет различной возможно отключится автомат, но вероятнее всего сгорит генератор. А автомат конечно отключится если будет так как у вас на схеме.
    По любому как минимум поставьте пакетник ампер на 50 (он не большой) в те 2 провода что у Вас нарисованы перед УЗО.
     
  9. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    это что ли между вводными автомат. пакетник поставить или прямо перед УЗО чтобы в случае чего только генератор сгорел?
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чего вдруг? Не понятно чего я написал непонятного?
    Концы с одного идут на одни контакты пакета, концы с другого на другие. Бегунок выводится на УЗО.

    А чем Вас пакетник то не устраивает?
     
  11. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    а может можно перед генератором автомат поменьше поставить? или УЗО ? ток от генератора и после будет разный идолжно вроде выключиться
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отдельное УЗО от генератора совершенно бессмысленно, у него другие задачи. Автомат от генератора должен определяться мощностью генератора и не чем другим (надо полагать проводка будет соответствующей). Автомат от внешней линии должен соответствовать вашему потреблению. На данный момент это всего 2кВт. Если у Вас жена стирает, то включить чайник (при включенном свете и телевизоре) уже проблематично.
    Если не хотите что то сложное, то я вам уже посоветовал пакетный выключатель на 50А. Это же элементарная вещь, или Вы не понимаете, о чём речь?
    Посмотрите вот здесь http://www.rural-electrician.ru/apparatura-upravlenija-i-zashchity/paketnye-vykljuchateli-i-perekljuchateli.html
     
  13. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    то есть на общий ввод нодо автомат другой, не подскажите на сколько ампер поставить? 32 хватит ?
     
  14. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    как расчитать автомат? 1А на 150 Вт. нагрузки это правильно?
    что такое пакетный выключатель я вроде понял. они в щитках на квартиры стоят перед автоматами, на площадках
     
  15. Егорыч

    Егорыч Участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Дискутировать можно много, и отвечать развивая тему. Но вопрос задан замечания по схеме, ответ-схема выполнена не правильно. Если нет знаний ПУЭ и СНиП, лучше сделать проект. Тогда и не нужно отвечать на вопросы типа зачем трехжильный провод со столба, или зачем ГЗШ. Все ответы есть в ПУЭ-7.Если защитный ноль и рабочий ноль идут от столба раздельно, то ГЗШ не нужно. Если они обьеденены PEN , то ГЗШ обязательно. Контур заземления обязательно заводится на ГЗШ или на шину РЕ, куда подводится и шина уравнивания потенциала, и ввод водопровода ( если он металлический и разводка тоже ( делают еще нержавейкой) и.т.д. В системе с глухозаземленным нулем на ТП типа ТN контур заземления отдельно не делается. Это отдельные случаи, например в медицинских учреждениях когда по паспорту нельзя соединять защитный ноль линии с медицинским прибором, в этом случае применяется система ТТ, в которой делается отдельный контур, гно в приборе есть своя очень чувствительная защита. В частном секторе применять систему ТТ ЗАПРЕЩЕНО по ПУЭ.
     