1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Эл.тёплый пол вопрос !

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Elena, 12.09.2005.

  1. Elena

    Elena Гость

    Добрый день! Нужен совет.
    Ситуация: я решила сделать на кухне эл.тёплый пол, купила "нагревательные маты" которые укладываются в клей под плитку.Строители, которые делают ремонт, закатали его в стяжку 2см, а потом сверху планируется плитку класть.Четыре дня назад пол подключили чтобы проверить(25 дней прошло, стяжка высохла) температура на терморегуляторе установлена 30 С, пол еле-еле тёплый.
    Вопрос: будет ли пол прогреваться после укладки плитки и сколько по времени?
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    Не переживайте пол и не должен быть горячим, достаточно того что он чуть тёплый. Но это естественно для поддержания температуры в помещении, а не для основного отопления.
     
  3. Elena

    Elena Гость

    Да,пол должен быть чуть тёплым, но сейчас есть только стяжка, а что будет когда положат плитку?
    Просто сейчас можно заставить строителей всё переделать за их счёт (пока плитку не положили).
    Какие ещё мнения?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.2016
  4. Patriot

    Patriot Гость

    ну если строители за свой счёт готовы купить вам новый нагревательный мат (что вряд ли) - тогда пусть кладут его непосредственно под плитку. Достать старый из под стяжки точно не удастся. Придётся примирится с тем что пол не обеспечит вам необходимой теплоотдачи.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.2016
  5. Вадим

    Вадим Гость

    Доброе утро!
    Вы сделали что-то странное имхо. Нагревательный мат необходимо класть в слой плиточного клея.
    Под стяжку кладутся жилы
     
  6. Mixa

    Mixa Гость

    Добрый день!
    Нагревательный мат кладется под плитку в слой плиточного клея. В стяжку укладываются нагревательные кабели. Переделайте, если есть возможность. Пол должен быть горячим, по крайней мере комфортный порог ок. 28 градусов должен обеспечиваться.
    Удачи!
     
  7. Андрей

    Андрей Гость

    t на поверхности должна быть 25-27 градусов.
     
  8. Григорий

    Григорий Гость

    На какой "глубине" лежит нагревательный мат не имеет большого значения (ну в разумных пределах конечно) - во всяком случае 2 см это не критично. Проблема может быть в другом - попросту не хватает мощности. Этому может быть несколько причин 1.неправильный подбор пола (но для мата это объективно не понятно как можно сделать) 2.неправильная установка датчика. 3.большие теплопотери через пол вниз.
    Что делать: визуально проверте работу пола (горит ли лампочка на регуляторе, как и когда она гаснет), "прозвоните" нагревательный кабель и датчик. И еще если у вас внизу холодное помещение (подвал или другое неотапливаемое помещение), то надо было класть теплоизоляцию.
    Если напишете подробнее (мощность мата, площадь, какой этаж, что внизу и т.д.), смогу дать более точный ответ.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.2016
  9. Добрый день!
    У меня на остекленном балконе устроен теплый электропол из кабеля 1650Вт в стяжке, но температура нагрева пола получилась очень неравномерная по площади: некоторые плитки (30х30см) едва теплые, а некоторые горячие.
    Подскажите пожалуйста:
    1.Какая неравномерность нагрева допускается?
    2.Каким термометром (контактным) рекомендуете провести контрольные измерения?
    3.И как можно исправить это дело?
    Спасибо.
     
  10. Алексей

    Алексей Гость

    Приветствую!
    Исправлять ничего не надо! Всё будет работать! Вам просто необходимо либо:
    1)подстроить терморегулятор (если в нём есть такая функция), измерив температуру термометром, которому Вы доверяете и установив её на терморегуляторе;
    2)уменьшить глубину залегания датчика, тогда он будет показывать более точную температуру поверхности пола, а сейчас он Вам показывает тумпературу стяжки!
    А вообще из-за того, что мат залегает на глубине 20мм он отдаёт вниз на 15-20% тепла больше запланированного (т.е. теряет), если площадь мата до 8 кв.м, то можете не беспокоиться, а если больше, то можете задуматься о настиле нового мата, т. к. экономия будет уже существенной). Все нормы укладки матов можно узнать сдесь: [ссылка не работает]
    Желаю успехов!
     