1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электрический щиток на даче.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 30.06.2006.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Добрый день!
    Не подскажите, как правильно составить щиток на даче? Счётчик 50А, входной автомат 40А (вроде двух полюсной), на свет 3А, розетки обычные 16А, розетки для плитки, чайника, холодильника, электроинструмента 25А, что не так? Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    3Ах220В=660ВТ - не маловато?
     
  3. Мегавольт

    Мегавольт Гость

    Расчет надо производить по известным потребителям. Если вы еще не знаете что и где у вас будет стоять правильно расчитать будет сложно. В соответствие к автоматам надо подобрать сечение провода.

    Обычно в квартирах - на свет - 10 А, на обычные розетки - 16 А (в соответствие с нагрузкой), а на кухню советую протянуть 3х4 медь и автомат на 25 А (малоли какие посудо мойки, сушилки и пр. вы захотите там вкючить кроме чайника).

    Поставьте УЗО на 300 мА на дом и на 30мА тока утечки на обычные розетки и отдельно на ту проводку, где у вас будут подключены "тэны", станки и пр.
     