Электрический щиток в квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгений, 26.06.2006.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Добрый день!

    Не подскажите, как правильно составить щиток в квартире, какой номинал должен быть у УЗО на входе, если есть 1 автомат на плиту 25 А, 2 на свет по 10А и 9 автоматов на 16А?
    И нужен ли вводной рубильник, дом не новый, земли нормальной нет. вводной кабель идт от щита на лестничной клетке.

    Спасибо.
     
  2. Boris

    Boris Гость

    На входе если дерев. дом-то противопожарное-100-300мА, 4-х полиусное, 40А, на ванную 30мА, 2-х пол. 25А. Всё.
     
  3. Евгений

    Евгений Гость

    Да это обычная квартира у нас только 2 фазы там, так что 4 полюсное не пойдет наверное? или я не прав?
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  4. Василий

    Василий Гость

    Если введены две фазы и ноль то это несколько странно , а если это два провода фаза и ноль тогда все просто:
    -на ввод двухполюсное УЗО для защиты от пожара ( ток утечки 300 мА, а номинальный ток зависит от установленной мощности электроприемников);
    - а вгрупповую розеточную сеть двухполюсное УЗО с током утечки не более 30 мА;
    - так как УЗО не защишает от токов короткого замыкания и перегрузки ( только если это не диф. автомат) необходимо последовательно с УЗО установить автоматические выключатели.
    с уважением Василий.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    Спасибо, понятно, а как определить все-таки номинал УЗО, он должен быть выше всех вместе взятых автоматов? тогда получается очень много у меня 9 автоматов по 16А один 25А и один 10А какое УЗО на ввод ставить 80А 300мА такое пойдет?
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  6. Василий

    Василий Гость

    Повторюсь, номинальный ток зависит от установленной мощности электроприемников. Сейчас о том как ее подсчитать:
    -считаем количество пиборов освещения (ламп), учитывая их мощность (например 10шт. по60 вт, 10 шт. по 40 вт, итого 1000 вт или 1 кВт);
    -также поступаем с остальными электроприборами (телевизор, плита, холодильник, стиральная машина и т.д. и т.п.);
    - в итоге имеем установленную мощность ( например 10 кВт);
    - с учетом того что все электроприемники вместе включаются крайне редко вводим коэфициент использования ( Ки), для квартиры можно 0,7. Умножаем установленную мощность на Ки и получаем расчетную мощность ( в нашем примере 7 кВт);
    - грубо подсчитываем ток приоднофазном электроснабжении 7000 вт/220 в = 31,8 А и выбираем ближайший по номинальному току автомат или УЗО.
    В свою очередь хотелось бы предостеречь от ошибок при монтаже и расчетах и если вы этим никогда не занимались то обратитесь к спецам. В конечном счете жизнь дороже, дажена фоне пострадавшего имушества.
    С уважением Василий.
     
  7. Василий

    Василий Гость

    Автомат или Узо нужно выбирать в сторону увеличения номинала.
     
  8. Василий

    Василий Гость

    И то и другое, но маленький ньюанс из практики номинальный ток УЗО должен быть несколько выше тока автомата т. к. контакты УЗО не предназначены для разрыва больших токов (короткого замыкания и при перегрузке).
    С уважением Василий.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016