Электричество и вода - из пластиковой трубы ввода в дом капает вода

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 02.12.2009.

  1. Александр

    Александр Гость

    Невероятно, но факт! 3-х фазный ввод в деревянный дом на растяжке через отверстие в наружней стене под правильным углом. Далее в пластиковой трубе до вводного автомата. В сырую погоду (не только во время дождя) перед вводным автоматом из пластиковой трубы капает вода. Конденсат? Объяснение найти не могу. У кого-нибудь подобное наблюдалось?
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что значит ввод под правильным углом?
    Ввод в стену должен быть снизу вверх. То есть труба (снаружи), в которую входит кабель должна иметь от среза подъём вверх, тогда ни какая вода не попадёт. Или сделано не так, или Ваша пластиковая труба на срезе стены имеет дырку, в которую и попадает вода. Кроме того труба должна быть заткнута минватой или замазана гипсом и вода туда попасть ни как не может.
    У нас (на предприятии) если вводы делаются с высоких кабельных трасс, то кабель перед стеной имеет петлю, чтобы вода по нему не текла на стену.
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    У себя наблюдал такое же.
    Это конденсат от воздуха выходящего из помещения по трубе. Насколько я помню, подобное описано в руководствах по монтажу уличных домофонов - конденсат может появляться внутри проводов и кабелей. Поэтому рекомендуют изолировать оба конца герметиком, для предотвращения движения воздуха.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вам интересно у кого наблюдалось или как лечить??? :smile3:))
    .
    Вобщем здесь несколько условий:
    1. Уклон гильзы в стене должен быть в сторону улицы.
    Гильза в деревянной стене должна быть металлической.
    2. Конец гильзы должен быть направлен к земле, т.е. отверстие этой трубы должно смотреть в землю.
    3. Провод в гильзу должен заходить снизу. Т.е. если ввод сделан ниже уровня прохождения уличного провода, то надо сперва уйти ниже ввода, а потом подняться к нему.
    4. Отверстие гильзы, после укладывания провода, забивается негорючим и не гигроскопичным мягким материалом на всю длину гильзы.
    .
    По поводу конденсата - да, такое действительно может быть внутри помещения, но это опять же из-за неправильного монтажа. У вас где-то связываются две зоны разных температур.
    Как один из вариантов, если вы уверены, что вода в ваши трубы не затекает, попробуйте заткнуть трубу, устранив в ней ток воздуха.
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Хочу всех поблагодарить за советы и рекомендации. В ближайшие выходные - на лестницу и вперед...
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод то хоть в изоляции? А то лестницы сейчас сырые...
     