1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электрокотёл 24квт + стабилизаторы напряжения

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Денис, 08.03.2007.

  1. Денис

    Денис Гость

    Уважаемые , не подскажите по моей проблеме ,намаялся уже + денег выкинул , не хотелось бы опять попадать.
    Имеем электрокотёл 24квт 3х-фазный .
    Имеем в доме 3 фазы , на первой ~175v , на второй ~190v , ну и на третьей ~200v
    Без стабилизаторов ждать нагрева воды в том числе и в водонагревателе - можно целый день.
    Купил 3 стабилизатора 10кВА (это я потом узнал что кВА совсем не = кВт) ну и в итоге
    есстественно при максимальной работе котла их выбивает и даже в режиме байпасс на одном сгорел
    выключатель .
    Вот думаю купить стабилизатор 33кВА (150 ампер) однофазный ( ~24кВт - правильно посчитал ? )и повесить на него эл. котёл , на остальных фазах
    оставить пока живые остальные 2 стабилизатора - такая схема сработает ?
    Дело в том что котёл по мере включения тенов работает сначала на 12кВТ , потом 18кВт и потом уже 24кВт ( 3 x 36 ампер)
    Вариант чтобы 33кВА стабилизатор поставить на первую фазу и остальные 2 тоже по фазам по всей видимости результата не даст никакого и их всё равно будет выбивать?
    Естественно что без стабилизаторов обогрев совсем не такой как с ними ...
    Вариант купить 3х фазный стабилизатор (надо минимум 50кВА) или повесить на каждую фазу по 33кВа - отпадает , космических денег это стоит :smile3:
     
  2. electro

    electro Гость

    Первый раз слышу о таком, чтобы электрокотел подключать на дорогостоящие стабилизаторы, дело дорогое и ненадежное, ищите причину низкого напряжения, за такие деньги легче прокинуть индивидуальную линию электропитания, что будет правильнее и надежнее.
     
  3. Денис

    Денис Гость

    Прокинуть отдельную линию не получится , у меня предпоследний дом на нашей линии (типа дачное товарищество) и естественно в выходные идёт такая потеря по фазам когда люди начинают приезжать .
    По поводу простенького на 6-12кВт за 1500р - таких не бывает
    10кВА стоит минимум от 10тр простенький , ну а не простенький уже под 30.
    Я писал что стояло 3 штуки по 10кВА на каждой фазе , но котлу надо
    3 x 36 ампер ( когда работают все 3 тена) и естественно он не равномерно берёт напряжение с фаз - на первом стабилизаторе порог выдачи ~40ампер
    - вот и получается что при включении всех 3х тенов (когда особенно холодно) просаживается и выбивает сначала 1й стабилизатор , потом 2й (на котором уже даже байпас перестал работать)
    Так что вопрос остаётся всё ещё в силе .
     
  4. electro

    electro Гость

    Попросите или сделайте сами, разгрузите линию, равномерно по всем фазам, уточните какой мощности Ваш питающий трансформатор, необходимо решать корень проблемы, стабилизаторы это временное решение, если уже совсем никак, снизьте мощность ваших котлов и перейдите на печное отопление
     
  5. Jack

    Jack Гость

    Установка мощных стабилизаторов, кроме того, что дело весьма дорогостоящее, Вашу проблему не может решить в принципе, так как у Вас не хватает мощности подстанции Вашего товарищества. При недостаточной нагрузочной способности сети (а это следует из величин фазных напряжений) получается цепная реакция - чтобы обеспечить номинальное напряжение на нагрузке, стабилизатор отбирает от внешней сети больший ток, это приводит к дальнейшему падению напряжения питающей сети, стабилизатор включает следующую ступень, ток возрастает и т д, пока не сработает защита. Еще пара подобных Вам умельцев - и выход из строя всей подстанции не за горами. Решайте проблему цивилизованным способом, поставьте котел на твердом или жидком топливе - будет тепло и электросеть сохраните.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  6. Денис

    Денис Гость

    Да есть котёл и на твёрдом топливе , но прогреть 240 квадратов так как греет электрокотёл он естественно не в состоянии - по-этому этот вариант не годится
     
  7. А почему Вы решили что Вам нужен трехфазный стабилизатор именно на 50кВА???
    Показатель кВт-кВА зависит от конкретной модели и марки стабилизатора, плюс запас Вам нужен совсем небольшой.

    Также не тонковат ли вводнои кабель в дом? - при вашей нагрузке не менее 16,0 кв.мм а лучше все 25.

    Стоит подумать Вам вместе с такжемногопотребляющими товарищами о покупке нового трансформатора и замене ВЛ...
     