Электроповодка по помещениям

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Oljushka, 07.07.2015.

  1. Oljushka

    Oljushka Участник

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Здравствуйте, Все!
    Хотела уточнить несколько вопросов, а то совсем запуталась, но ничего похожего на нужное мне не нашла
    Планируются следующие группы, выводимые на щиток:
    1. Розетки 1-го этажа
    2. Освещение 1-го этажа
    3. Розетки кухни
    4. Освещение кухни
    5. Розетки 2-го этажа
    6. Освещение 2-го этажа
    7. Каменка сауны
    8. Стиральная машина
    + всякие котлы
    Вопросы:
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо
     
  2. Сергей Белов

    Сергей Белов Новичок

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Можно прокладывать в пластиковом кабель-канале (он присверливается к стене)
     
  3. Сергей Белов

    Сергей Белов Новичок

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    ПВС либо ВВГ
     
  4. Oljushka

    Oljushka Участник

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Спасибо!
    Только вот вопрос: а обязательно нужен кабель-канал?
    Что-то не хочется из дома делать офис.

    Можете дать однозначный ответ: можно ли сделать проводку провода/кабеля прямо по стене из пеноблоков, и потом оштукатурить?
     
  5. sava_174

    sava_174 Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    1- это что за стены такие в 10см? несущие?
    2- желательно, но не обязательно.
    3- на розетки минимум 2,5кв.мм по меди, на освещение 1,5. автоматы 16А на розетки, 10А на освещение. а так надо еще длину кабеля смотреть.
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно кабель канал в доме не нужен, это уродство. Проводку можно уложить под штукатурку. Кабель медный, одножильный (это провод в кабеле одножильный, а самих проводов несколько). Под штукатурку лучше брать плоский.
    В вашем списке нет ванны, на неё лучше отдельную линию с УЗО. Не указана какая плита. Если электрическая варочная панель и духовка, то туда отдельный мощный кабель.
    Толщина кабеля (жил) зависит от потребителя. Свет и розетки в комнатах - 1,5мм/кв. Розетки кухни и стиралка 2,5мм/кв. Сауна зависит от мощности. Если там 10квт, то 6мм/кв. Такой же кабель на варочную панель с духовкой.
    В отношении котлов тоже нужно знать мощность.

    Обратите внимание нужен ли вам телефонный и интернет кабель. Если нужен, то лучше сразу уложить под щтукатурку и поставить розетку. Вайфай для инета конечно хорошо, но у него скорость в 2 раза меньше подаваемой на роутер.
    Сюда же телевизионный кабель, хотя его можно будет уложить в плинтуса.

    В распаечные коробки укладывается столько кабеля, сколько можно там расключить. Установка коробок в наименее видимых местах, но так, чтобы не прокладывать лишний кабель.

    Розетки в комнатах ставятся 30см от пола. На кухне как удобно. Выключатели в комнатах 60см от пола. Ванна, туалет 90 - 100см.
    Так принято, но вообще как удобней Вам.
     
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Кабель обязательно использовать NYM или ВВГ . Срок службы 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет
    Так как эти провода можно заштукатуривать сразу в стены.
    Плоский кабель проще заштукатурить, но он бывает только ВВГ.

    Ни в коем случае нельзя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС
    назначение у этого кабеля - для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В.
    Срок службы 6 лет. Вам хватит таких сроков? Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года

    Если в одну коробку помещаются все провода, то конечно можно и свет и розетки.
    Я бы не рекомендовал заводить в коробку размерами 100х100 более шести проводов. Не набивайте до упора всю коробку проводами.
    Лучше развести провода в коробке в разные стороны, фазовые в одну , нулевые в другую.

    Провод к электрическому щиту в подъезде в зависимости от потребляемой мощности в квартире. Если газовая плита, то достаточно кабель медный 3*6. А если квартира напичкана подогревами полов, бойлерами, электрическими варочными панелями, то тогда надо использовать провод сечением 10мм2

    По квартире всё просто - розетки медь сечением 2.5мм2, освещение 1.5мм2
    Обязательно раздельные линии на освещение и розетки. Так как эти цепи защищаются предохранителями разного номинала
     
    Последнее редактирование: 07.07.2015
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Запрещено. Извините, искать лень. Простая логика - обесточили одну линию, решили, что вся коробка безопасна, попали под другую линию.
    Угу.
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности? Даже если в доме с газом случится реконструкция, на ввод АВ больше 32А не поставят. В 10 квадратах нет смысла.
     
  9. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    попробуйте найти данное ограничение - по квартирной проводке не найдете.
    но и вообще вы ТБ плохо видимо знаете - перед любой работой, не важно, даже если обесточил всю квартиру, необходимо убедиться в отсутствие напряжения и лишь потом приступать к работам.

    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет. И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера и человек не включит всё на полную мощность, но это легко решить - сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.

    А если уложить кабель 6 квадратом и потом лишь подумать о повышение мощности, то прийдется заново кабель перетягивать.
    Не проще ли заранее предусмотреть этот вариант?

    У нас в городе в старом жилфонде часто ведут отдельный ввод с щита. Кто однофазный, кто трехфазный ввод делает.
    Поэтому каждая квартира индивидуальна в плане электрики. кому то и 4 квт нагрухки хватает, а у кого то подогрев пола в квартире только на 8 квт. Поэтому подходы разные.

    в данной теме участник форума спрашивает:
    Мы даже не знаем, какая мощность у каменки. у кого то Harvia на 6 квт и попросит подключить.
    и "+всякие коты" - понятие растяжимое - бывает такое, что заказчик считает, что проточный нагреватель (4500вт) легко включить в обычную розетку на 16 ампер, и очень удивляется, что почему автомат выключается на 16 ампер.
    так что в данном случае провод сечением 10 кв хватит.

    Мы лишь даем общие рекомендации. и запас кабеля в 10 кв мм не помешает с такой техникой.
     
    Последнее редактирование: 08.07.2015
  10. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Хотел бы я проследить траекторию, по которой Вас пошлют работники управляющей компании, если расстояние от квартиры до ВРУ - пара подъездов.
     
  11. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    видимо вас часто посылают.

    А управляющей компании безразлично - ведь не они монтаж кабеля осуществляют. От них только ключи от подвала.
    Но сначала надо сделать проект, согласовать с ними способ прокладки (где по фасаду здания, где по подвалу)
    и всё решается без проблем. Это стоит денег и не малых.
    Но при дорогих ремонтах, с перепланировками - сумма на отдельный ввод не такая и большая.
    В панельных домах у нас не часто делают отдельный ввод. А вот в старом жилфонде ( сталинском ) там частенько заказывают.
    И через три подъезда протягивают, если щит далеко.
     
  12. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    И что, можно получить любую мощность? Я думаю, что Немец прав:
    Хотя, разумеется, возможны варианты: "любые хотелки за ваши деньги". Только ТС не производит впечатление "денежного мешка"!
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Тут дело даже не в "мешке", а в том, что подстанция и кабель к дому нерезиновые, и сети в здравом уме не дадут их перегрузить.
    А Евгений_, может фантазировать сколько угодно.
     
  14. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Мы не говорим, что надо завести кабель в квартиру на 100 квт, а вполне доступной увеличение мощности до 15 кВт. Но такая мощность в квартире нужна единицам.

    Конечно провода не резиновые и из домовой сети нельзя бесконечно подключать нагрузку. Но линии как правило сделаны с БОЛЬШИМ запасом.

    К примеру откуда каждый магазин расположенный на первом этаже жилого дома берет мощность 15 квт?
    наверняка в г. Ярославле копают кабель от каждого магазина к ТП и там подключают.

    Но у нас все магазины первого этажа подключены в существующую сеть.
    Например обратилась ко мне директор салона красоты, расположенного в жилом многоквартирном доме. Им надо увеличить мощность до 15 кВт, так как приобретают новый солярий на 7 кВт. Cетевая компания без проблем предоставляет. А по поводу запаса мощности - почитайте выделенное красным, что должна сделать сетевая компания в ТП увеличение до 15 квт .jpg

    недавно делал стоматологию. Старый жилой фонд, лет 40, с газовыми плитами и кабельные линии подходящие к ВРУ дома - с момента постройки. Значит на квартиру 4 квт максимум. и без проблем получили 13 кВт.
    папанина.jpg
    Сейчас дополнительно нужна мощность 10 квт, в связи с расширением. Напишем бумагу и получим. Когда открываешь у них ВРУ в подъезде, то там столько офисов подключено на новых автоматах и у всех номинал по 50-60 ампер. Все эти подключения сделаны официально и всё работает. Вот и подумайте, какой запас по току обеспечивают провода с ТП. явно там не ШВВП идет.

    Так что не вижу ни каких проблем в получение 15 кВт, как для организаций, так и для частных лиц. Причем последним всё намного проще сделать. У нас это всё в порядке вещей, и ни каких трудностей не возникает.

    а если вы не умеете или не знаете как всё это правильно сделать - так только мечтать и остается.

    Правила технологического присоединения к электрическим сетям

    2.2.5. Заявители - физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
     
    Последнее редактирование: 10.07.2015
  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Я живу в доме, где на первом этаже исторически, с постройки дома, был магазин хозтоваров. Теперь это продовольственный магазин с кучей холодильного оборудования. И со своим кабелем от ТП.
     