1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электроприемники разных этажей

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Andrey, 29.07.2003.

  1. Andrey

    Andrey Гость

    Уважаемые господа электрики-профессионалы.
    Ситуация: трехэтажный индивидуальный жилой дом, ввод 380/220, на всех трех этажах - кондиционеры (причем не оконного типа).
    Вопрос: разрешено ли объединение под один автоматический выключатель (на одну группу) эти электроприемники?
    Знаю, что в ВСН 59-88 сказано, что недопустимо объединение под один автомат электроприемники, находящиеся на разных этажах.
    Посоветуйте как считаете.
    Заранее благодарен
     
  2. Елена

    Елена Гость

    Андрей, на каждый кондиционер необходимо ставить свой автомат, потом, конечно, их можно объединить на один, но ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО отключение каждого кондиционера отдельно. Ссылок на официальные документы дать не могу, но пару лет работала в фирме, занимающейся вентиляцией и кондиционированием, и ВСЕГДА ставились отдельные автоматы.
     
  3. Автоматы нужны на каждом электроприемнике еще и потому, что они коммутируют . Если вы вырубили общий автомат на одном этаже, а работаете на другом, то есть возможность поквитаться с вами за все хорошее.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом