Электропроводка квартиры

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем dr.Pepper, 04.04.2010.

  1. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Уважаемые профессионалы, покритикуйте пожалуйста мою схему электропроводки двухкомнатной квартиры, площадью 60 м.кв.
     

    Вложения:

    • file_212909.jpg
      file_212909.jpg
      Размер файла:
      220,4 КБ
      Просмотров:
      19
  2. Евгений

    Евгений Гость

    1.На стиралку ведется отдельная линия и отдельно ставится УЗО, можно обьединить с другой розеткой ванны.
    2. Сейчас лучше применять АВДТ -дифференциальный автомат, тогда при утечке на линии не будут отключаться другие линии и легче находить неисправность.
    3.Линия на компьютер не включается через УЗО, просто через автомат , для исключения ложных срабатываний ( сетевой фильтр).Правда и розетку желательно поставить с фиксатором, что бы другие электроприборы не совали.
     
  3. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Не факт. Должна быть соблюдена селективность.
    Почему ? УЗО выбирайте с характеристикой АС.
    На вводе лучше поставить цепочку из УЗО и двухполюсного автомата( автомат до счетчика, УЗО после него, по моему мнению),вводное УЗО выбирайте с индексом S(селективное), оно дороже, но это необходимость.
    Кабель лучше не ПУНП(не рекомендован к прокладке из-за горючести изоляции), а ВВГнГ, либо ВВГнГ-LS.
    Номиналы автоматов выбирайте с учетом нагрузки, пропускной способности линии, и следующего условия :( касаемо розеточных групп)( надеюсь, Spy будет не против ! :smile3: )
    [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 25.05.2016
  4. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    ИМХО
    Всё гуд.
    ??? номиналы выделенные рамкой
    вызывает сомнение номинал автомата
    в случае одновременного пуска перечисленных нагрузок. img_212963.jpg
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    1. Все УЗО 40/30, необходимо заменить на 63/30, либо защитить узо соответствующим автоматом, либо вместо узо поставить дифференциальные автоматы.
    Не знаю ваших нагрузок но вот например "детская санузел"- суммарный ток автоматов:
    Номинальный = 42А
    Неотключаемый = 42х1.13=47.46
    А это явно больше номинала узо...
    2. Вас не смущает, что при аварии на потенциальных источниках(санузел и другое) у вас отключится электричество и у вполне безобидных потребителей, а так же выключится освещение?
    .
    Лично у меня напрашиваются еще одна-две линии под отдельные узо...
    Отдельно балкон, отдельно кухня, отдельно санузле...
    Отдельно, это в смысле от сухих помещений - коридор, комнаты.
     
  6. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    АВДТ имеют больший размер и в квартирный щиток их поместить не получится, а неисправность можно найти отключив все автоматы и включая по одному.
    С характеристикой АС только для линий где будет компьютер или на все линии?
    перед счетчиком уже стоит дифавтомат 50А\100мА, а изменить что-то могу только после счетчика.
    согласен, 20А и кабель NYM 3*2,5
    Почти все планируемые нагрузки подписаны, остальные розетки - резерв, с расчетом что-то переставить, подключить. Я не фанат Электроэнергии и эл. приборов. Просто очень не люблю сопли из проводов и удлиннителей.
    Диф.автомат 40\30, т.к. автоматы вышеуказанным номиналом \10, 16А\ защищают кабель, а нагрузки зависят от приборов. Сварочные аппараты в детской подключать не планируется.
    Согласен, ванная- отдельное УЗО на 10мА, а балкон - будет частью комнаты, т.е балконом не будет.
     
  7. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    1. Смущает линия № 6 и №9 /слева на право/: провода 3*2,5 до расп.коробки достаточно или заложить 3*4кв.мм?????
    2. на варочную панель диф.автомат 32\30, а что поставить на ввод в квартиру???
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не вижу.
    У вас не указаны мощности или ток приборов, подключаемых на линии...

    Так это диффавтомат или все же просто узо?
    Если 40/30 это просто узо, то я вам выше уже все расписал.
    А то, что вы чего-то сейчас не планируете, завтра может стать нормой... Подрастет ребенок и захочет сваривать...
    Полагаться на свою правильность - последнее дело. Ибо лень всегда сильнее...
    .
    P.s. Не надо отвечать нескольким оппонентам в одном сообщении. Проявляйте уважение.
     
  9. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    будет диффавтомат, согласен с Вами.
    Тоже, абсолютно согласен. Но на вводе перед счетчиком стоит диффавтомат на 50А\100мА, а на разборе разве может стоять на 63А ???
    Никого не хотел обидеть и прошу прощения если это произошло. Замечание принял к сведению.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Диффавтомат - это узо + автомат в одном флаконе, т.е. защищает само узо, и реагирует как на токи утечки, так и на сверх токи.
    .
    Узо - реагирует только на токи утечки, и его номинал силовой части должен нормально выдерживать ожидаемые сверхтоки в цепи, поэтому его надо защищать автоматом.
    .
    Смотрите, у вас максимальный суммарный по всем линиям неотключаемый ток в вашей сети равен 50х1.13=56А.
    Токи в линиях я вам уже приводил. Если ставить узо на ток силовой части в 40А, то оно у вас может оказаться незащищенным, если вдруг вам потребуется с линий, защищаемых узо, взять максимальный ток.
    Такой вариант имеет далеко не нулевую вероятность - например обогреватель, кондиционер, еще какая-то современная жрущая техника. И не важно что у вас сейчас ее нет. Ведь никто не дать гарантии, что ее не появится лет через пять, а проводку менять каждые пять лет или чего-то дотягивать - это еще тот гиморой.
    .
    Поэтому поставив узо типа 63/30 вы практически гарантированно защитите его не добавляя в схему больше ничего. Либо надо ставить дифф, который сам себя защищает.
    Т.е. если ставить дифф, то выбирать надо по току линии и утечки, если узо, то по току утечки + автомат по току линии, равного или большено номинала силовой части узо.
    Если узо 40/30, то автомат тоже должен быть не более 40А, а лучше 32А. Если требуется автомат на 40А, то узо должно быть на 40/30? а лучше 63/30.
    Примерно вот так...

    Здесь дело не в обиде, а в свойствах форума...
    Когда вы отвечаете на сообщение, то автору этого сообщения посылается копия вашего ответа в виде извещения о том, что на его сообщение в теме размещен ответ.
    Если же вы в одном письме отвечаете сразу нескольким людям, то извещение получит только кто-то один...
    Для ответов пользуйтесь кнопкой "ответить", внизу сообщения, на которое хотите ответить.
    Если же просто открыть тему и в ней ответить, то письмо попадает в корень треда и извещение посылается автору, либо тому, чье сообщение находится в самом верху страницы.
    Вобщем это не трудно, если чуть-чуть постараться.
    Если открыть изображение темы в виде дерева, то вы увидите как размещены сообщения и и ветки диалогов.
     
  11. Sansebor

    Sansebor Гость

    Вероятность найти неисправность при помощи обычного однополюсного автомата - 50%. Утечка может происходить со стороны нулевого провода. Если финансы позволяют, 15-19$ за штуку, у Шнайдера есть серия автоматов DPN N. В одном модуле размыкаются и фаза, и ноль.
    А вы везде запланировали УЗО (или диффавтоматы) с классом А? Тогда вопрос про финансы отпадает.
     
  12. Евгений

    Евгений Гость

    Зашел, посмотрел ответы и рещил ответить Сергею. АВДТ-не факт, что это лучше. Отвечаю-факт, проверено временем и эксплуатацией. На компьютер УЗО не ставится. Возьмите любой проект и посмотрите, тем более, что АВДТ класса АС ( для переменного тока) скоро вообще снимается с производства. Будет только класс А и Д. Схема собрана правильно, вводной дифавтомат выполняет роль разьединителя ( можно отключить всю нагрузку), роль автомата по сверхтокам и как УЗО 100ма- для пожарной безопасности. УЗМ спасет ваше электрооборудование от скачков. Единственно, чтобы я изменил, это поставил АВДТ на отходящие линии. Кто занимается эксплуатацией, знает как трудно бывает найти утечку. Конечно такие вещи лучше делать по проекту и голову ломать не надо.
     
  13. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    согласно вышеописанным советам измененная и дополненная схема:
     

    Вложения:

    • file_213419.jpg
      file_213419.jpg
      Размер файла:
      229,9 КБ
      Просмотров:
      25
  14. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    к сожалению условия не позволяют вместить 11 диффавтоматов, поэтому разделил на 4 линии, чтобы обеспечить защиту.
    проэкта тоже нет, это самодел. поэтому спрашиваю совета у профессионалов здесь. В настоящее время крайне стеснен в деньгах и времени, а делать халтуру нехорошо, тем более для своей семьи.
     
  15. dr.Pepper

    dr.Pepper Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    разница между УЗО и диффавтоматом мне понятна, но если поставить диффавтомат 63\30 нарушается правило селективности и автомат со стороны нагрузки \ на исправленной схеме- кухня 63А\30мА \ не отключит ток \больше 56А, но меньше 63А,\ раньше диффавтомата на вводе \50А\100мА \.
    ... или я окончательно запутался...?
     