1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электрощит в газовой котельной

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Карпинтер, 16.10.2018.

  1. Карпинтер

    Карпинтер Участник

    Регистрация:
    09.09.07
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Какие нормы и как регламентируют (если вообще разрешено) размещение электрического щита в газовой котельной?
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Размещение электрощита в газовой котельной не разрешается в соответствии с п.
    7.1.29 ПУЭ, в котором есть следующее требование "Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается". Имеется в виду, соответственно, помещения электрощитовых
     
  3. Карпинтер

    Карпинтер Участник

    Регистрация:
    09.09.07
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, спасибо за ответ, в этом пункте нет ни одного слова с "электро" ?
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Это только заключительная часть пункта, сам он большой, про размещение электрощитовых помещений.
     