Электрощит в платяном шкафу.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгений, 16.02.2009.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Господа электрики (коллеги)помогите разубедить одну дамочку, которая хочет, чтобы электрощит в её квартире находился в платяном шкафу. Причем для этого его нужно перенести на другую стену через дверной проём. Очень прошу дайте, кто может ссылочки на правила установки электрощитов. :shok: У меня аргументо больше нет.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А нету таких...
    Есть только собирательная рекомендация(правило) о том, что щиток должен располагаться на энной высоте(это вытекает из требований по установке счетчика) и чтобы вокруг него было свободное пространство...
    .
    Я бы на вашем месте просто отказался от заказа этой дамочки - пусть ищет другого козла отпущения, ну или пусть проект делает(и мозги компостирует проектировщикам, а потом ростехнадзору)... И выполнять работы уже согласно проекту.
    .
    Вообще щиток должен(ну в смысле исходя из логики ПТБ) располагаться возле входной двери со стороны ручки, при этом за пределами квартиры должен быть установлен вводный размыкатель, обестачивающий всю квартиру...
     
  3. Олег

    Олег Гость

    А Вы скажите, что при коротком замыкании Ваше клиентка останется в чем мать родила. :shok:
     
  4. AIM

    AIM Гость

    ... да и моль с тараканами любят электротехнику (теплее внутри шкафа) :laugh1:
     
  5. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
    От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
    При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
    7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 oС.
    7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.
     
  6. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    7.1.23 и далее
    ПУЭ7
    ИМХО в платяном шкафу - пожароопасно
    СТРОГО запрещено.
     
  7. Gavra

    Gavra Гость

    Желание клиента за деньги клиента. Хочет поставь гарантия год а там....
     
  8. Евгений

    Евгений Гость

    Большое всем спасибо за отклик на мой вопль. :smile3:
     
  9. Валентина

    Валентина Гость

    Евгений, таких упёртых женщин СНиПами не убедишь.Да и ответы мужчин могут не помочь. Скажите хозяйке, что в шкаф с ее одеждой придется залезать всем мужикам, которые будут: 1)устанвливать эл.бытовые приборы по всей квартире, а их немало, и автоматов тоже, 2)менять или ремонтировать розетки и выключатели, светильники и прочую электрику, 3)при согласовании эл.проекта по квартире их будет целая комиссия и не факт, что до начала жилья, а может и другие проверки, причем неплановые. И самое страшное, это непредвиденные обстоятельства, которые с чистыми руками не бывают, когда надо в куче белья отыскать нужный автомат, а жизнь висит на волоске. Пример из жизни: залив соседей сверху, КЗ в любом эд. приборе, не дай бог, в ванной.
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Она сдалась!!!!! :grin:
     