1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Еле теплые полы - что делать?

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем vaza69, 23.01.2017.

  1. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Да, альфа плюс. Скажите, а чем и как должен управлятся клапан?
     
  2. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Трехходовой клапан регулируется от 2 до 4.Хотя написано на ручке от 1 до 6.Как правильно должен работать?
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
     
  4. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    А он и так до конца открыт. На 4 стоит
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ищите тогда засор в контурах. Ну и адаптивный насос тоже может снижать производительность, если есть засор. Но это уже последствия.
     
  6. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Спасибо. А как засор искать? Сливать воду?
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
     
  8. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Как это лучше сделать?Я чайничек. Вот машину отремонтировать или что по электрике, это да, могу
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
    Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
     
  10. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Насосом который стоит? Циркуляционным?
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
     
  12. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Котел при этом отключить?При отсоедененной обратке?
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Да. Нагрев тут не нужен будет. Но поиск холодного контура только на горячем работающем котле.
     
  14. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Спасибо вам! Завтра буду пробовать
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы не рассчитывайте, если что-то не получится найти и не отчаивайтесь. просто помощь в поиске проблемы через интернет - это как лечение по телевизору.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы