1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Electrolux basic 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем staix, 10.12.2010.

  1. staix

    staix Гость

    Здравствуйте! Приобрел котел Electrolux basic 24. В доме к каждому радиатору подведены две трубы, так же имеются теплые полы в трех комнатах (где-то 34 квадратных метра) и старый двухкомнатный дом, который отапливается полностью на обратке. Проблема вот в чем котел не выключается, а постоянно работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???, а то установщикам которые все это делали дозвониться не могу......
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Идёт постоянный отбор тепла. Мало вводных данных. Причины две: Либо набираем больше радиаторов, либо ждём, когда наберёт теплоёмкость дом(зависит от утепления).
     
  3. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Гость

    Причина здесь самая элементарная, у вас просто не хватает мощности котла. Если напишите более полные данные о своём доме, тогда можно будет сказать какую мощность котла вам необходимо.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вот те раз!!!!
    Откуда такие суждения об недостаточности мощности???
    Ну завтра напишет вам автор что дом у него 100 м2 и старый дом из 2-х комнат в 40 м2.. - что отвечать будете???
    Осторожней надо в категоричности суждений..!" :wink3:
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Идет постоянный "слив" тепла. Согласен с вышесказанным. Как вариант, возможно, котел не настроен на максимальную мощность по отоплению. Можно засечь расход газа за минуту (в метрах кубических), при работе котла на всю катушку, умножить результат на 60, а затем полученный результат умножить на 8, получим примерную мощность котла. Отсюда можно будет делать какие то выводы.
     
  6. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Гость

    С вами конечно согласен, но чтобы помочь необходимо больше информации чтобы была отправная точка. Если у него дом 140м2 и высота потолка 2,6м, то для нормального отопления с запасом мощности на экстремальные температуры, для средней полосы необходимо 23КВт мощности, то есть 24КВт вполне подойдёт. Если на улице - 35 40градусов может и не отключаться, а если -10 то здесь уже надо причину искать.
     
  7. staix

    staix Гость

    Общая площадь 160 м2, в новой доме потолки 3 метра на первом этаже и 2,5 метра на втором....в старом доме потолки маленькие 2 метра, она полностью греется на обратке...все дело в том когда температура упала до -21 котел не выключался а когда потеплело на 4 дня и температура была максимум -5 котел все равно не выключался, а в инструкции с котлом написано что он способен обогревать площадь от 60 до 220 квадратных метра, правда о включении или выключении его в процессе работы ни сказано ни слова....
     
  8. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Гость

    Высота потолков играет не последнюю роль в выборе мощности котла.Желательно знать отдельно площадь первого и второго этажей. Материал из чего построен ваш дом.
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Думаю что для исключения ошибочных направлений, необходимо Вам полностью быть уверенным в том, что Вы 100% разобрались в настройке котла. Насколько я заметил, Вы не говорите что не хватает мощности.. а жалуетесь на отсутствие тактования котла.
    Вполне возможно, что котел работает исключительно как положено - с модуляцией горелки.
    Т.е. давайте исключим вариант того, что Вы не разобрались с настройкой котла. А уж потом дальше будем. :smile3:
    По какому условию задана работа котла? По температуре чего - отопителя или воздуха в комнатах?
    Комфорт Вас устраивает?
     
  10. Сергей

    Сергей Гость

    У меня похожая ситуация.
    1-комнатная квартира 34кв.м. в новом теплом доме. Уличная температура +10(ни о каком отборе тепла не может быть речи). Насос в котле пашет круглые сутки независимо от температуры теплоносителя(вода). горелка включается при температуре -5 от установленной, выключается при +5 от установленной.
    Поскольку вода в системе горячая, горелка работает непродолжительное время на самой малой мощности(5-30 сек)
    Внимание вопрос: это нормально что водяной насос работает не отключаясь(релюшка срабатывает, насос останавливается, но через секунду включается вновь) или всетаки после набора температуры в системе отопления он должен отключаться на некоторое время и ждать пока температура в системе упадет(как например работает котел Vaillant у матери дома)
    Котел квартиру греет, но поскольку постоянно работает насос, а горелка включается каждые 5-10 минут возникают опасения о повышеном износе комплектующих вследствии этого.
     
  11. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А Вас не смущает, что котел, рассчитанный на отопление 240 кв. м. греет 34? Как он по Вашему должен работать? Внимательно читаем мануал и настраиваем мощность отопления и выбег насоса, или приглашаем специалиста.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом