    Eugeny Гость

    У меня на кухне если взяться рукой за водопроводную трубу, а другой - за поверхность газовой плиты с электроподжигом или соприкасающейся с ней электродуховки чувствуется характерной "пощипывание".
    Поэтому хотелось бы сделать заземление.
    Просмотрел материалы форума, касающиеся заземления, но не нашел ответ на вопрос о заземлении в старых домах, в которых вообще нет щитков на лестницах - в квартиру заходит только 2 провода, и уже в квартире стоит счетчик.
    Кто-то говорит, что надо строить TN-C-S, а кто-то отвечает, что мол в таких случаях это бесполензно.
    Вкапывать под окном металлический лист (ведро и т.п.) - нереально. Какого-либо внешнего контура заземления тоже не видно (то ли не было, то ли был, но украли/проржавел).
    Вопрос - как это сделать?
    Правильно ли я понимаю, что вариантов всего два - "заземлять" на водопроводные трубы или на приходящий электрический "ноль"?
    В данном случае хотелось бы заземлить хотя бы электродуховку (к ней идет отдельный провод от щитка). Насколько в данном случае плох вариант "заземления" на нулевой провод? Имеется в виду "насколько это хуже, чем оставить все как есть"?
     
  2. electro

    electro Гость

    ставить не советую ситему TN-C, тобишь зануление
    в случае если в электрощите пропадет по какой-либо причине ноль, вы рискуете получить, на корпус духовки не просто пощипование, а конкретно фазное напряжение
    ---
    а по поводу заземления на водопроводные трубы, некоторые безответственные пользователи электроэнергии, воруют электроэнергию на трубу, что черевато тоже потенциалом на корпус вашей электродуховки
    ---
    а духовка это газ, дальше еще страшнее
    вообще нужно делать один раз и навсегда, покрайней мере надолго, а сейчас попробуйте в питании электроподжига перевернуть вилку в розетке или вообще откажитесь от него
    ---
    если причина в нем, то просто отремонтируейте его
     
  3. Vall

    Vall Гость

    ТN-C-S
    На входе в квартиру поставить PEN шинку он неё берется ноль и PE для элекктро-приборов (розеток, плит, чайникоф, и тп). Также на эту шинку заземлить все электро проводящие конструкции создав тем самым контур уравнивания потенциалов. Что даст защиту при отгорании приходящего PENа, также необходимо организовать защиту на базе УЗО. Вот.
     
  4. electro

    electro Гость

    вот теперь представьте что у вас на вводном щите в здание пропал ноль и что у вас получается на вашем PE проводнике
    ---
    раздел PEN проводника, должен происходить в одном месте, т.е. на вводе в здание
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Андрей. М.

    Андрей. М. Гость

    Очень и очень не рекомендую, т.к. ни один потребитель эл.энергии не застрахован "получить" от распред.щитка спутанные фазу с нулем.
     