1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Есть ли гост или снип на то, чтобы окна в коридорах долж

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Игорь, 05.11.2005.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    это я про окна на площадках в коридорах жилых домов...
    Строитель установил открывающиеся окна только на площадке последнего этажа (всего 5-ть) и т.о. другие окна мы открыть ни для помывки, ни для замены треснувшего окна - не можем.
    Может также нарушены (при неоткрывающихся окнах) какие санитарные или пожарные нормы ?
    Заране спасибо за наводку.
     
  2. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте,

    Согласно ГОСТ 24700-99, п.5.1.2 «Архитектурные рисунки изделий, а также их габаритные размеры устанавливают в проектной документации и (или) в договоре на изготовление изделий».
    ГОСТ 23166-99 , п.5.1.3. предусматривает возможность замены элементов окна: «Конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей изделия».
    п. 5.1.6. этого же ГОСТа ограничивает применение не открывающихся створок выше первого этажа: «Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство».

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    вот спасибо

    еще раз , спасибо
     
  4. Фокусник

    Фокусник Гость

    При установлении нарушении ГОСТов что может сделать жилец? пойти в суд?
     