  1. Валерий

    Валерий Гость

    Котел будет стоять на цокольном этаже в котельной. Хочу вывести коаксиальную трубу, но газовщик отговаривает- говорит, что будет неприятный запах из- за сгоревшего меркаптана (который добавляют в природный газ для запаха), а над трубой на первом этаже у нас кухня с окном, куда по словам газовщика будет попадать этот запах. У кого котел с такой трубой подскажите- есть ли в реальности такая проблема? И есть ли шум на площадке при работающем котле от коаксиальной трубы?
     
  2. Егорыч

    Егорыч Участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Установка котла делается по проекту, где указывается место установки котла и дымоход. Есть определенное расстояние, от окна, на котором можно выводить трубу. Такие вещи не делаются по советам ( даже газовиков), так как в конкретном каждом случае делается по разному, а множество норм воедино может собрать только проектант.
     
  3. ЮрийК

    ЮрийК Гость

    Не слушайте ни кого-всё работает чудесно(нет ни шума,ни запаха).
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    И от куда он взял такое? :laugh1: Метилмеркрптана содержится в газе очень мало, и в продуктах сгорания запаха вы не учуяте. Вы ведь пользуетесь газовой плитой, и при этом запаха нет?! Так почему он должен быть от котла? :shok: Если котёл исправен, то ни какого запаха не должно быть. Если же появился какой-то не нормальный запах газа или угара, то значит котёл не исправен и есть повод для беспокойства, нужно ремонтировать! :acute:
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
    100% поддержу.
     
  6. Елена

    Елена Гость

    Для установки газового оборудования нужно пользоваться в Украине ДБН В 2.5-20 "Газоснабжение" там оговариваются все размеры для вывода коаксиальной трубы,полметра от окна в сторону это точно, длина трубы не более трех метров, хотя в паспорте на котел до 4 м допускается.
    У меня стоит 1 год, труба проходит в неотапливаемом помещении-коридоре., а по ДБН допускается даже в кухне, так что о каком запахе может идти речь? ишума тоже не замечала, только когда горит горелка в котле и работает насос, это слышно. Смотрите ДБН приложение Ж.Но проект должен быть обязательно, без него Вас могут оштрафовать и дополнительно должна быть в помещении вытяжная вениляция. Только закончила все эти работы, Котел "Фундитал" 2 камерный "Таити"
     
Похожие темы
  1. torque
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    20 162
  2. Валерий
    Ответов:
    32
    Просмотров:
    74 988
  3. Иван
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 654
  4. виктор
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    2 701
  5. Lapushkazaika
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 613
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом