1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Естественное отопление-замена труб

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Андрей, 18.03.2010.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Доброго времени суток. Затеял ремонт, дошел то опопления(Гравитационное). Вся разводка по дому идет металлическими трубами 50 диаметром, хочу поменять на пластиковую(PPR) армированную 40 диаметром(пропускная способность 32) . Возможно ли так сделать часть магистрали от котла до 1 батареи? менять все сразу нет возможности.Знаю что уменьшение диаметра на конец магистрали допустимо,а наоборот? Заранее спасибо за ответы
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Не желательно занижать диаметр на гравитационной системе. Нужно рассматривать систему в целом. Какой котёл, сколько и каких радиаторов, разводка системы. Высота напорной петли, Длины труб розлива. Только тогда можно конкретно сказать можно так сделать с заменой или нет.
     
  3. андрй

    андрй Гость

    Александр вы не могли бы мне помочь если я вам напишу характеристики котла, кол-во радиаторов,длину трубы, и высоту напорной петли?
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Конечно могу. Присылайте, просчитаю.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    По мне так ППР на гравитационку вообще ни как. Занижать проходные диаметры очень не рекомендуется, а если оставлять проходные диаметры какие нужно, то наружные диаметры вылезают караул... Да и стояк ППР,при нагреве "Пьяный" будет. Лучше уж железо.
     
  6. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Александр,длина петли 2.40м;кол-во батарей 3 по 8 секций;змеевик 1;длина труб 29 м. Внутренний объем котла 0.042 куб.м(К сожалению модель котла сказать не могу...время дает о себе знать)Вышлю вам фото думаю так легче будет разобраться. на фото 1 1- котел;2-новое отверстие под трубу;3-там расширительный бак; 4-трубка расширительного бака img_211322.jpg
     
  7. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    1-интнресно что это? есть такая мысль это или обогрев или емкость которая создает дополнительное давление? 2-отверстие для новой трубы с первого помещения с фото №1 3-трубка расширительного бака, именно так она идет в первое помещение.хочу сделать ее в первом помещении, отверстие макс высота допустимая до потолка img_211324.jpg
     
  8. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    вот такая система отполения img_211325.jpg
     
  9. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    a-x-e-l-1 да я думал о величине диаметра если делатьт в сущ диаметр. "Да и стояк ППР,при нагреве "Пьяный" будет"- даже если армированная?
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Под цифрой 1, скорее всего сделан такой коллектор. Расширительный бак, либо подводку к нему перенести конечно можно. Единственно, надо смотреть, что бы бак и поводка к нему была в самой верхней точке системы. 40 трубы ППР от котла до первого радиатора при такой высоте непорной петли, хватит, но в пределе и если будет не большая длина ППР трубы, менее 10м. Хотя использовать ППР всё-таки не желательно. Труба будет гулять от нагрева-охлаждения и её будет срывать с кронштейнов, будет выгибать. Если котёл твёрдотопливный, то ППР вобще не желательно использовать. А так, на гравитационку всё-таки лучше использовать железо или медь. Уклоны не уходят, жёсткость труб лучше, да и внешний вид тоже. Файл с расчётами не привешивается!
     
  11. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Александр, исходя из Ваших слов "коллектор" 1 на 2-ой фото можно демонтировать без всяких раздумий?
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Конечно можно, ничего он такого не даёт.
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не занимайся ерундой - если гравитационка, то только сталь.
    Слишком разные температуры на входе и выходе.
    Т.е. для того, чтобы прогреть систему и поддерживать температуру, тебе надо греть воду намного сильнее требуемого.
    .
    Вот если бы у тебя стоял насос, тогда проблемы бы не было, т.к. он не допускал бы перегрева воды на выходе котла.
    .
    Да, даже армированный будет пьяным, хотя и меньше, чем не армированный.
    Сталь рулит по всем параметрам. Ну разве что для этого нужен станок для нарезки и изгибания труб:(((
     
  14. andrew 15

    andrew 15 Участник

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Еще один возник вопрос. как быть с змеевиком? если он идет 3\4? или даже 1\2? как быть? ведь я занижу диаметр(змеевик хочу поставить первым в системе).
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Прицепите его через байпас. Т.е. просто врежте в вертикальную толстую трубу магистрали два отвода, к которым подключите свой змеевик(естественно именно ваш придется немного переделать).
    Что-то типа этого:
    img_211685.gif
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом