    Здравствуйте. Прошу совета. Нам достался уже залитый ленточный фундамент, размер 6*9 метров, глубина 100см, толщина 30см. Проблема в том, что в нем не залито основание под несущую стену. Нужно ли оно при таких размерах? Если нужно, то как его можно теперь сделать? Дом будет брусовой (150*150), 2 этажа, второй мансардный. Так же цоколь будет подниматься кирпичом.

    Мнения разделились. Одни говорят обязательно доливать ленту поперечную, для усиления, плюс ее как-то связать нужно с уже залитым основанием (залито уже года 4 как). Другие говорят, что брусовые стены нужно поставить только по периметру, а в доме поставить межкомнатные перегородки из более тонкого бруса, обшитые гипсокартоном. И по центру, в месте отсутствующей поперечной перегородки сложить кирпичные столбики (бычки), на песчаной подушке. И этого будет достаточно для нагрузки от ненесущей центральной поперечной стены. (по второму варианту дом стоит лет 30 уже). Мнения эти от современных строителей, и от "старой школы" соответственно.

    Буду очень благодарна за помощь.
     
  2. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Пришли к такому варианту. Соединить по типу пристройки. Перемычку выкопать на глубину основного фундамента, подготовить подушку, в старом фундаменте сделать отверстия (на половину его толщины - 13-14см), вбить туда арматуру для связки перемычки с фундаментом. (под небольшим углом 5-10 градусов). И вязать эту арматуру с арматурой новой перемычки (тоже под углом, чтобы получился /\ замок). Высота такая же, как и у основного фундамента (либо немного выше залить?). Залить все это сейчас, и оставить на зиму. По весне поднять кирпичом цоколь на 50-60см.
    Зимы хватит чтобы перемычка уселась?
    По перекрытиям - деревяные, брус 200*200. Стены 150*150.

    Что скажете?
     
  3. могута

    могута Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, ул. Керченская,12/2
    Здравствуйте. Последний вариант ( с доливкой еще одной ленты) правильный. Время на схватывание фундамента под деревянный дом нужно не больше 3-5 дней. Правильно сделанный фундамент вообще усадки не дает ни сразу, ни после. Не совсем понятно, зачем кирпичем цоколь поднимать - можно было все бетоном сделать. Также заглубление на 1м под брусовой дом - деньги на ветер. Если брус массивный (не клееный), то лучше строить его зимой - меньше растрескивания и с сырьем проблем нет.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.09.2015
  4. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    У нас средняя температура ночью сейчас +5 будет, днем +12. 3-5 дней будет достаточно уже для начала дальнейших работ? Цоколь поднимаем потому, что изначально фундамент сделали низким (снимали слой, и сейчас он почти вровень с землей вокруг котлована). Заглубление дополнительной ленты на 1 метр сейчас планируем, т.к. и основной на 1 метр копали (копали до нас, вышел дорого, можно было меньше конечно). Брус простой обрезной, в зиму было бы идеально положить, чтобы вымерзла влага.
     
  5. могута

    могута Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, ул. Керченская,12/2
    За 5 дней бетон набирает до 70 % прочности, а потом крепнет еще на протяжении 11 лет. Если не кладете плиты перекрытия сразу и не нагружаете все это пачками кирпича - работать можно сразу. Мы работаем с профилированным брусом камерной сушки, но и его лучше собирать именно зимой. Можем посчитать стоимость Вашего дома.
     
  6. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как она у Вас "усядится" если она связана с основным фундаментом который уже просел.
    Как показывает практика, если есть фундамент и он достаточно хорош, то не надо к нему нечего пристраивать.
    Перераспределение нагрузки может быть критичным, как результат останетесь без фундамента.
     
  7. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Можно и посчитать, если Вас не затруднит) примерно прикинули, пока только доработку фундамента, перекрытия и стены брусовые, без межкомнатных.
     
  8. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    А как же пролеты большие? Как перекрытия по 6 метрам делать?
     
  9. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставить промежуточные опоры "быки".
    Мосты на них стоят, ваш то дом как нибудь удержат.:smile3:
    Заглубляйтесь ниже УПЗ если фундамент без утепления, если с утеплением ставьте на подушку.
     
  10. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Не могу найти Вашу почту, чтобы скинуть эскиз предполагаемой планировки.
     
  11. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Какой шириной эти опоры должны быть? Полагаю, штуки 3 в пролете в 6 метров? На них устанавливается центральная балка перекрытия (200*200). Или даже пара балок, чтобы полы было удобно стелить... Нужна ли внутренняя несущая стена в нашем доме, из того же бруса 150*150, что и наружные стены. Или можно меньшей толщиной делать (100*100).
     
  12. могута

    могута Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, ул. Керченская,12/2
    Irisent, в яндексе наберите деревянные дома Могута - там все контакты. Какой у Вас район строительства?
     
  13. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Я Вас неправильно поняла похоже) Вы хотите предложить свои услуги по строительству? Но я из Томска.
     
  14. могута

    могута Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, ул. Керченская,12/2
    Понятно, это я Вас не понял))) Мы только в Нижнем).
    По поводу промежуточных опор фундамента - не делайте, они будут по-другому работать. Делайте ленту.
     
  15. Irisent

    Irisent Новичок

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Есть опасения небольшие, что лента на жесткой сцепке может за собой потянуть основную коробку. Что скажете?
     
Похожие темы
  1. alena
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 422
  2. Семен Семеныч
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 952
  3. binnv
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    4 341
  4. Андрей pnevmach
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 450
  5. abuha94
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 417
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом