1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газопровод

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 23.08.2011.

  1. Александр

    Александр Гость

    Здравствуйте всем!
    У меня такой вопрос, можно ли использовать металлопластиковые трубы (типа хенко и т.п.) для подачи газа от баллона к газовой плите, в квартире.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Нет!
     
  3. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Можно, только взорвётесь! :mosking: "Эти ягоды есть можно? Можно, только отравишься!" :grin:
     
  4. Александр

    Александр Гость

    Спасибо всем, а может посоветуете что можно использовать.
     
  5. Виктор

    Виктор Гость

    Смотря о каких расстояниях идет речь и расположении баллона по отношению к плите (рядом...через стенку..??)!!!!
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Самое оптимальное, это железная труба. И опять же как сказано ранее
    Если действительно рядом, то можно использовать и сильфонный шланг для газа. Можно даже кислородный шланг резинокордовый (новый не прелый, не найденый где-то). А если шкаф с балоном или балонами стоит где-то за домом, на улице, то тогда выход один, железом.
     
  7. Александр

    Александр Гость

    Баллон будет стоять в квартире растояние до плиты около 7 метров
     
  8. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Тогда надо будет тянуть железом. Причём, резбовые соединения только одно, возле балона, к редуктору и, к плите. В остальном, труба должна быть цельная, либо, сварные соединения.
     
  9. Александр

    Александр Гость

    Трубу брать на пол дюйма?
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Конечно, а зачем больше. :shok:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом