    Григорий Гость

    Здравствуйте.Может кто сталкивался с такой проблемой.колонка нева 4510.Работает хорошо около 5 лет но вот недавно перестала регулироваться холодная вода.Напор воды большой,как будто ручку регулировки повернули до отказа.Хоть уменьшай всё равно напор большой.Колонка загорается и всё работает правильно.Но чтобы вода была горячая приходится регулировать напор смесителем.Может кто подскажет где искать причину неисправности.
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    в лягушке:smile3:
    Разберите лягушку и думаю всё выяснится.
     
  3. сергей

    сергей Гость

    колонка зажигается но искра подается беспрерывно через 15 секунд гаснет что может быть
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Грязный электрод ионизации.
     
  5. Григорий

    Григорий Гость

    Может кому пригодится : Всё дело было в смесителе.Между холодной и горячей водой была трещина.После замены смесителя всё встало на свои места.
     