1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовые котлы daewoo. как они?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем warkan, 05.09.2007.

  1. Cергей

    Cергей Гость

    раскажи это безногому деду,ещё раз купил после 2 летнего перерыва модернизированный котёл....через 2 мес работы сдох статор насоса поставил статор от старого реверсивного ДЭУ,систем отопл алюм с полифосватным дозатором на подпитки,пусканаладку сам делал не доверил своим отрег давление газа на горелке.............
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    После Нового года обещают ставить циркуляционные насосы, закупленные у Rinai. Полагают,что проблемма с насосами исчезнет...
     
  3. Галина

    Галина Гость

    Люди добрые,читала,читала,читала,а какой же вывод?Какой котел лучше устанавливать,в Подмосковье,для ПМЖ(дом 300кв.м.Заранее спасибо!
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    В подМосковье НУЖНО ставить немчуру. Не нужно экономить на оборудовании. Чем ниже капитальные затраты- тем выше затраты на содержание этого оборудования.
    Поставьте "фашиста" и не парьтесь. Дороговато может вылезти , но проблем, в дальнейшем будет меньше.
    Хотите совет конкретнее, обрисуйте ситуевину яснее.
    Что хотите иметь на "выходе"?
     
  5. Галина

    Галина Гость

    Спасибо за ответ.Я не спец....,что значит на Выходе?
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Требования какие? По отоплению,ГВС. ТП будет или нет? Зональное регулирование предусматривается? Погодозависимость? Цена,мощность?
     
  7. Галина

    Галина Гость

    Вода горячая,холодная,полы теплые только в столовой,в ванной,в туалете и в прихожей,хотелось бы,сделать чтобы можно было регулировать теплее,прохладнее,или весной совсем отключать (теплые полы).В Мособлгазе сказали, что мощность должна быть 35-38кв(советуют Будерус,или Вистман,но они такие дорогие,а еще если установка,это очень дорого для нас).Хотелось бы хороший,но недорогой,но я не отношусь к:Скупой платит дважды.Поэтому и ищу совета специалиста.Спасибо.
     
  8. Саныч

    Саныч Гость

    Котлу месяц. Останавливает работу,зажигает контроль и привет! После перезапуска проблема решается, но это ведь не выход! Что посоветуете?
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Модель ICH или MSC? Если первая, то налицо авария по давлению газа. Причин может быть несколько:
    1. Низкое давление газа в сети(5 и менее мбар);
    2. Котёл подключен некорректно(тонким\длинным шлангом);
    3. Сбиты настройки минимального давления газа на горелке.
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    У меня котёл стоит 1.5 года. На входе стоит МПВ и фильтр тонкой очистки. До недавнего времени нареканий не было. Примерно с середины декабря начались проблемки.. Гуляет давление теплоносителя - пользуешься ГВС, по датчику давление падает почти до 0, котёл вырубается, пишет ошибку. Отключаешь ГВС, добавляешь воду до 1 - 1,5 - котёл нагоняет давление до 3 и начинает сбрасывать воду из клапана...
    Непонятно, либо клапан в насосе шалит, либо не знаю... Есть варианты?
     
  11. Евгений

    Евгений Гость

    простите, изначально не туда запостил..

    У меня котёл стоит 1.5 года. На входе стоит МПВ и фильтр тонкой очистки. До недавнего времени нареканий не было. Примерно с середины декабря начались проблемки.. Гуляет давление теплоносителя - пользуешься ГВС, по датчику давление падает почти до 0, котёл вырубается, пишет ошибку. Отключаешь ГВС, добавляешь воду до 1 - 1,5 - котёл нагоняет давление до 3 и начинает сбрасывать воду из клапана...
    Непонятно, либо клапан в насосе шалит, либо не знаю... Есть варианты?
     
  12. Саныч

    Саныч Гость

    Спасибо за помощь!
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Конечно,- настала пора делать ревизию расширительному баку. Желательно пригласить сервисного специалиста, чтобы самому, без навыка, электрическую часть водой не залить.
     
  14. Евгений

    Евгений Гость

    спасибо за ответ. ещё вопрос, бак нужно менять? или он может подлежать ремонту?
     
  15. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вряд ли...
    Нет!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом