1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гепард 23

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Евгений, 27.12.2012.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    подскажите что может быть с котлом, нагрев происходит до 75гр. и не выше работает постоянно не отключается. Мастеров унас нет.
     
  2. VinS

    VinS Гость

    - Если такая безобразия появилась, а раньше было нормально, то скорее всего горелка котла забилась сажей.
    Перекройте газ, дайте остыть горелке, снимите и почистьте её.
    Горение изменится сразу и резко.
    - Если так у Вас всегда, то прижмите (прикройте) обратку. Дайте котр=лу успеть нагревать объём.
     
  3. Olego2002

    Olego2002 Гость

    Если у вас выставлена температура порядка 70 градусов, то мне кажется котел правильно работает. Это называется модуляция, т.е. котел поддерживает выставленную температуру.
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    дело втом что первый год котел работал нормально, я установил на 75гр. он до 80 нагревал и отключался.Но после того как я вызвал мастера по котлам протерм приехал 20 летний пацан без единого инструмента, произвел чистку пылесосом и после этого все началось. Я теперь думаю немог он умышленно прекрыть подачу газа.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    севодня открыл горелку, прочистил горит также,пойду попробую обратку прикрою.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Ерундой не занимайтесь. Подумайте сначала, зачем это делать и что это даст.
    Работа котла только с модуляцией пламени без отключения - самый лучший режим (если в доме при этом тепло). Сколько раз про это здесь уже говорилось.
    Могло измениться давление газа на входе. Может быть, пора проверить и настроить газовый клапан или прибавить мощность на отопление. Может быть, теплотворная способность газа в этом году ниже, чем в прошлом. Перечисление возможных причин дальше продолжать? А, может быть, всё нормально, на самом деле. Все это догадки, которые только с приборами можно проверить.
     
  7. Евгений

    Евгений Гость

    Тут какраз и проблем в доме холодно, на улице ни ветерка -1градус. Мощность котла на всю, такая работа котла уже два года, котлу три года.
    а подскажите пож. чтоесть газовый клапан игде он стоит.
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Два года назад происходило с домом что-нибудь, из-за чего могли увеличится его теплопотери? Например, увеличение отапливаемой площади.
    Если вам для просто для интереса такая информация нужна, то это запорно-регулировочное устройство стоящее в котле между подводящим газопроводом и горелкой. В инструкции к котлу про него написано.
    Если вы решили в нем полазить и что-то там покрутить, то лучше вам самому этого не делать. Без манометра и, самое главное, знаний о принципе его работы в котле, вы все равно ничего не сможете сделать. И не факт, что дело именно в нем. Позовите специалиста, пусть он разберется с вашим вопросом на месте.
     
  9. Евгений

    Евгений Гость

    за два года ни чего вдоме не менялось. Фирма которая берется за обслуживание котла этой фирмы, одна и за три года я отдал заобслугу 15000 руб. а мастер приезжал один раз ито потому что я еговызвал, после этого все и началось.
     