    Форумчане,помогите советом...

    Построил коробку два этажа+ цоколь. Стены цокольного этажа монолит, над уровнем земли-кирпич. Сделали обмазочную+оберточную гидроизоляцую+дренаж. Сейчас думаем,а может подстраховаться и сделать внутреннюю проникающую гидроизоляцию?

    Опасения наши строятся на такой вещи. Когда делали монолитные стены цокольного этажа, то для крепления опалубки использовали сквозные шурупы, потом когда сняли обалубку, шурупы срезали болгаркой. После этого снаружи нанесли обмазочную и оберточную гидроизоляцию. Родсвенники говорят, что вода найдёт свою дырочку(предположим, что дренаж засорится) и по находящемся внутри шурупам будет попадать внутрь. Кто-то рекомедует их выпилить, кто рекомендует просто покрыть изнутри проникающей гидроизоляцией... Посоветуйте как быть.
     
  2. Цементик

    Цементик Активный участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    197
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я кстати проблемы не вижу сейчас.
    У Вас цоколь мокнет? Похоже нет.
    Грунтовые воды есть? Потому что Вы о них не сказали - их тоже нет.
    Поэтому У Вас нет проблем, а если появятся то проникающую изоляцию сделать можно и на следующий год, весна она знаете ли все показывает по подвалу.
     
  3. Геннадий

    Геннадий Гость

    Если наружную изоляцию сделали правильно, то волноваться не стоит.
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    если вы изолируетесь внутри, то влагу запрете в стене. Оно вам надо? Бетон м200 и выше, нормально вибрированный должен удержать ту хитрую влагу, которая найдет себе ход.
     
  5. Цементик

    Цементик Активный участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    197
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    очень спорно
     
  6. Sheel

    Sheel Гость

    Коллеги, добрый день!

    Спасибо всем за ответы. Самое гланое действительно не сказал. Уровень грунтовых вод высокий, выше пола цокольного этажа. Обеспокоенность вызвал факт наличия воды в цоколе, глубиной метр. Откачали воду, начали исследовать, оказалось что проблема в технологических отверстиях для канализации. Вода лилась в цоколь как по трубе. Сейчас заделали дыры, воды нет, но сейчас не весна, их и так почти нет. Так что полноценно проверить гидроизоляцию не удалось. Все гидроизоляции делала фирма и как это бывает у нас в России, делала криво, как показывало вскрытие

    В итоге приняты решения
    1) Обкопать дом.
    2) отодрать обёрточную гидроизоляцию
    3) высверлить изнутри винты/болты и заполнить чем-то гидроизоляционным. Получится эффект инъектирования
    4) Пройтись ещё раз обмазочной гидроизоляцией
    5) Протестировать дренаж
    6) Изнутри сделать проникающую гидроизоляцию

    Поддерживаете?

    P.S. Не суди-то строго. У меня такой теперь может глупый вопрос, а если вода изнутри будет давить на фундаментную плиту(40см. толщиной), а там обёрточная гидроизоляци немного кривая, не пробьёт ли её вода? Или она в бок пойдёт, а там настигнет её дренаж?
     
  7. сергей

    сергей Гость

    да,дела.для весны я бы сделал приямок -хоть бочку врыл без дна-и туда насос с поплавком.как уровень поднялся так насос работает .а вода дырочку завсегда найдет.даже в гидробетоне
     
  8. Igor_M

    Igor_M Участник

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Я думаю, что паниковать не стоит...
    Но если по уму, то болты надо было бы хоть на 3 см вырубить, а потом заштукатурить и потом уже гидроизоляцию...
    Мне кажется, что проблема именно в этих местах может быть вызвана не только плохой адгезией к металлу, но и разным температурным коэффициентом расширения металла и бетона... Замерзание/нагрев... несколько циклов и ...
    А по поводу давления воды, то тут во всех инструкциях написано, что в случае подпора воды гидроизоляцию НУЖНО защищать... или ц/п раствором, или кладкой в полкирпича-железняка (это по старинке и в очень плохих условиях)...
    Я буду перед засыпкой гидроизоляцию закрывать ЭППС - какая-никакая, а все ж защита от механических воздействий...
     
  9. vnp

    vnp Участник

    Регистрация:
    31.07.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Все правильно, но необходимо было сразу после снтия опалубки удалить болты и заделать отверстия,тогда все было бы намного проще.
     