1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гидроизоляция подвала в гараже - постоянно мокрые стены

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Андрей, 10.09.2012.

  1. Andy_I

    Andy_I Участник

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот-вот 1,5 * 40000 = 60000 Это же треть стоимости всего гаража!



    Писал выше. Бетонирование пола, вентиляция с вентилятором, и то что получилось с гидроизоляцией обошлось около 20 тыс. Причем около 8,5 тыс из них - это Гидрохит + Гидрохит шовный.

    Бочка с щебнем - это минус бетонированный пол.
     
  2. Andy_I

    Andy_I Участник

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот поэтому, я для себя решил: обмажу швы Скрепой и на этом закончу. Отрицательный опыт, тоже опыт.

    По поводу дренажа, тут вопрос спорный, так как течет по всей поверхности бетона, просто по швам сильнее. Тут не протечка, а просачиваение по всей поверхности.
     
  3. max

    max Гость

    не совсем понятно что в подвал просто с верху вентилято и все? Это вся вентиляция? В подвале надо одну трубу на 15 см от пола вести. Я вам дал решения из опыта применения в подземном строительстве.
     
  4. Andy_I

    Andy_I Участник

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну вообще-то здесь не вентиляцию обсуждаем, но раз спросили, отвечу.
    В задней стене было пробито два отверстия в разных углах. Выведено две трубы наружу. Одна высотой 3,5 метра, вторая около полуметра. Та что повыше изнутри оснащена вентилятором производительностью 35 куб.м в час. Та что пониже проведена к противоположной стене и выходное отверстие расположено в 15 см от пола. Использовал канализационные трубы 110 мм х 1,5 м 8 шт. 3 поворотных колена и крепеж к стенам Предусмотрены заглушки на зиму.
    Все правильно?
     
Похожие темы
  1. Александр
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    5 787
  2. Роман
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    8 383
  3. Максим
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    6 499
  4. Cергей
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 171
  5. ИгорьУстал
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 839
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом